孙天硕
各位师傅,我现在用三菱F740变频器和一个压力变送器(输出4-20MA)做恒压供水处理,现在压力变送器对接变频器的4和5端子。参数设置如下:
PR.22=9999
PR267=0
PR79=4
PR126=50
PR128=20
PR 133=30
PR.577=1003
PR.183=14
PR.184=4
现在将RT端子和SD短接,AU和SD 短接。
最后将SD和STF短接怎么电机不运转。
但是点动FWD和REV可以动作。
请各位大侠帮忙,非常感谢!
我积分不多,请帮帮忙!