求助报警消声电路图 点击:6679 | 回复:15



chengzq

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-08 10:13:03
楼主

求哪位大侠给个报警消声的电路图。


高压经常停电,每次来的时候低压断路器有失压线圈不能及时通电,想安装一个来电的报警装置,


来电的时候报警响起,人工消音然后自动等到下次停电来电自动响起。


这个线路图怎么画啊,谢谢各位了。


最好是接触器继电器实现。




安徽土电工

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 547回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1203
  • 注册:2003年6月16日
发表于:2014-06-08 10:37:38
1楼

从低压断路器进线接一单级开关,通过断路器常闭触点至电铃即可!取消报警关断单级开关!

健力

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:6帖 | 90回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:281
  • 注册:2009年2月18日
发表于:2014-06-08 10:39:18
2楼

用自锁电路。再装一只停止按钮不就好了吗?

 

chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-08 10:58:49
3楼

谢谢楼上回复,一点不明白就是警报响起,用停止按钮,到下次停电来电警报不是在停着的吗,就不会再响了,我理解的对吗。



最好给画个图,谢谢了。


本人菜鸟。

chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-08 11:03:21
4楼

我搞不懂的是这次警报响起后消音,如何自动实现下次来电警报自动响起。

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-08 16:54:50
5楼

用时间继电器做一个脉冲,然后你懂滴

chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-08 18:54:47
6楼

不懂啊,笨熊哥。~(@^_^@)~

chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-08 20:44:01
7楼

各位大侠帮帮忙吧。%>_<%。。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-06-08 21:36:31
8楼

估计这个得用锁存器来控制了 

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2014-06-08 21:46:49
9楼

出个电路供参考:

    该电路是由一个继电器J1 和一个报警电路组成(图中绿色虚线框为报警电路)。其B1为变压器,当高压来电时会使低压断路器初级得电,J1常闭触点闭合,使B1通电,其次级产生合适电压经桥式整流、滤波产生报警电路需要的电源电压,使报警电路工作且发出来电报警,通知操作人员。当低压断路器合闸后,按消音按钮K1,使继电器J1得电自锁,J1的常闭触点断开,切断报警装置电源,报警停。

    高压断电后,使低压断路器的初级失电,断路器的失压线圈由于失电而使断路器断开。此时J1继电器也因失电而断开,其常闭触点闭合,为下一次高压来电进行报警做好准备。

ding_guoxing

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 81回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:428
  • 注册:2013年5月23日
发表于:2014-06-09 08:45:01
10楼

用一个通电延时继电器,加上一个声光报警器(小行车大车行走机构的报警指示器),就可以了,我这边的高压室就加装了一个

自动化交流

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 183回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2014年6月09日
发表于:2014-06-09 09:14:39
11楼

这方便 可以 加群 咨询交流.

王者之师——小刀刀

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 337回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:157
  • 注册:2013年3月01日
发表于:2014-06-09 11:35:22
12楼

脉冲继电器

rangerlqh

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 81回
  • 年度积分:146
  • 历史总积分:618
  • 注册:2001年3月22日
发表于:2014-06-09 13:00:59
13楼

以上电路供参考,可以实现灯光报警及消音消闪等功能

chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-09 21:38:28
14楼

谢谢各位老师的指点,特别是王者老师的教导,经老师的指点茅塞顿开。谢谢了。



chengzq

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:10帖 | 50回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:141
  • 注册:2011年6月09日
发表于:2014-06-09 21:43:09
15楼

为嘛好的王者之师??


总之谢谢各位,以后俺要加强学习实践,提高水平。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师