楼主

        前几天带深圳一家公司的技术人员去现场测试谐波,看到下面这幅照片,他们觉得奇怪,为啥手套和焊工面具也算配电室的安全用具之一?睹物思故人,这手套和焊工面具进入配电室安全用具是有故事的,血淋淋的故事,电糊烧伤的故事,虽然是炎炎夏日,但想起那曾发生的故事,仍就心里感觉冰凉,话说那是上个世纪90年代,抽屉柜配电柜开始生产,不过因为是新产品,难免会有很多缺陷,而我所在的工厂因为新建就成了小白鼠,工厂里面的配电柜大多数都是抽屉柜,抽屉柜的插接件是看不到的,加上插接件本身有活动的部位,所以经常会出现卡住--停电时拔不出来,送电时候推不进去,这个事情最终酿造了悲剧,悲剧发生一个冬天,上夜班的同事--推送抽屉柜时,开始是一个人推,觉得有点卡住,然后就拉出来,两个人同时用力推,然后嘭的一声,放炮了,两个同事--一个脸部严重烧伤,一个手部和脸部都严重烧伤,事故原因是很明显的,插接件在抽屉柜内部看不到,推送的时候造成了短路,电弧烧伤引起的,从那以后,推送配电柜的规程里面多了一些东西,并且上配电室的墙,有标准的操作规范,每个配电室的安全用具里面多了长的帆布手套,多了焊工面具,既然我们无法避免配电柜的放炮,当时我们仅可能的采取措施--避免对人身的伤害。那次事故受伤的两个电工,虽然后面得到及时治疗恢复的还不错,不过时过境迁,一个改行做机械点检员了,一个后面因脑血管病,37岁的年纪轻轻的他上山走到了天堂,天堂有端午节么?

 



楼主最近还看过



欧阳小龙

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:887
  • 注册:2012年3月29日
发表于:2014-06-02 21:43:48
1楼

安全无小事                      

OLDPOLICE

  • 精华:17帖
  • 求助:20帖
  • 帖子:3169帖 | 14497回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:71359
  • 注册:2010年8月14日
发表于:2014-06-03 07:02:49
2楼

安全第一。                 

撞破烂钟——王者之师

  • 精华:28帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:328帖 | 15621回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:78592
  • 注册:2006年7月25日
发表于:2014-06-03 07:41:48
3楼

惊喜看到江湖走在的帖子。

看来越南那边没事。

小诚

  • 精华:16帖
  • 求助:64帖
  • 帖子:679帖 | 7271回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:32156
  • 注册:2012年9月27日
发表于:2014-06-03 09:50:37
4楼

引用 OLDPOLICE 的回复内容: 安全第一。                  



水边清浅横枝瘦

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:78帖 | 3488回
  • 年度积分:8
  • 历史总积分:5664
  • 注册:2006年7月11日
发表于:2014-06-03 13:07:20
5楼

引用 撞破烂钟——王者之师 的回复内容: 惊喜看到江湖走在的帖子。看来越南那边没事。 


 

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2014-06-03 15:46:52
6楼

400V系统电弧好厉害的说。

35kV系统电弧更厉害的说。

但400V系统没有35kV系统电弧好看,距离4m,35kV接地短路电弧持续3s,10s后再来2s。那种幽蓝色的弧光和鬼叫丝丝声令人全身发麻,把夜空照得如白昼般明亮。

总之,恐怖!

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-06-04 12:34:04
7楼

400V系统电弧好厉害的说:

一次是一个电工违章操作,导致大型螺丝刀(长度450mm,直径8mm)烧剩一个柄,铜母排烧出一个大缺口导致停电更换!

另一次是活动扳手掉进去导致2000A断路器跳闸,全厂停电,那个违章操作的医院躺2个月;

安全督察

  • 精华:9帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:920帖 | 7079回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26180
  • 注册:2005年7月03日
发表于:2014-06-04 16:48:41
8楼

很标准的6S管理啊!

世猫

  • 精华:3帖
  • 求助:9帖
  • 帖子:812帖 | 6279回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:28999
  • 注册:2011年10月16日
发表于:2014-06-04 17:30:22
9楼

血的教训不能忘                

龙口FANS

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 370回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1106
  • 注册:2003年12月18日
发表于:2014-06-05 20:50:38
10楼

哎  以前带的一个工程师到现场,一个没看到 工人用扳手给直流母线放电  由于带的是风机 输出接触器没有断开  导致变频器R8i模块前脸烧了了20CM的大洞  内部电路板完全炭化 ,安全无小事啊

帝国时代-王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:28帖 | 3047回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7188
  • 注册:2006年5月16日
发表于:2014-06-18 10:57:52
11楼

短路电弧真的好危险          

komes

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21
  • 注册:2014年8月13日
发表于:2014-08-13 15:59:27
12楼

看不到图片啊?怎么回事呢