单位的设备使用FP-X,电机上升X0,但操作人员操作不熟练,连续的短间隔的输入X0,导致接触器容易粘连,所以想修改程序,让X0输入结束后,间隔1S,才允许再次输入X0,避免短间隔输入X0。

自己编的实验了一下,可不行啊,谁会编啊,指点一下,谢了!!!




zhangqingsheng09

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:90帖 | 1003回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:2156
  • 注册:2009年3月05日
发表于:2014-05-28 14:59:59
1楼

使用一个内部的时间继电器TMY0  K3就可以

dreamneo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2012年9月29日
发表于:2014-05-28 15:22:00
2楼

回复内容:

对: zhangqingsheng09 使用一个内部的时间继电器TMY0  K3就可以 内容的回复!

实现不了啊,请指教!

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2014-05-28 16:16:26
3楼

用定时器对输入进行筛选即可。 1楼说的很对      

yjig

  • 精华:2帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:97帖 | 5237回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12514
  • 注册:2004年6月04日
发表于:2014-05-28 17:46:02
4楼

1楼说的“使用一个内部的时间继电器TMY0  K3就可以”,该时间继电器属于通电延时型,最好采用断电延时型,尽管都是延时,但有一点差别,通电延时型每次开机都有个延时,感觉是动作慢。而断电延时型,开机不延时,但在开、关两次之间延时。

dreamneo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2012年9月29日
发表于:2014-05-29 10:19:18
5楼

回复内容:

对: yjig 1楼说的“使用一个内部的时间继电器TMY0  K3就可... 内容的回复!


不好意思,还是不太明白怎么弄,能不能再提示我一下,哪里有断电延时型的啊?

dreamneo

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:17
  • 注册:2012年9月29日
发表于:2014-05-29 13:55:50
6楼

我这样实现了,是不是太笨了!



fsjnzhouyan

  • 精华:1帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:190帖 | 847回
  • 年度积分:2190
  • 历史总积分:80614
  • 注册:2008年11月05日
发表于:2014-05-30 15:46:11
7楼

       这样简化点