4~20mA压力变送器信号的无线传输与远程显示方案 点击:3007 | 回复:0



USB210

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:225帖 | 122回
  • 年度积分:281
  • 历史总积分:1670
  • 注册:2009年8月05日
发表于:2014-05-28 13:24:50
楼主

4~20mA压力变送器信号的无线传输与远程显示方案

____智能单回路测控仪的显示调试纪实

1. 项目描述:

   苏州刘工有个技术改造项目,要把车间生产线上的液体压力信号传输到600米外的控制室进行就地实时显示。由于项目时间紧,通信距离远,布线麻烦,所以他选购了DTD110FB模拟量无线传输终端。

 

DTD110FB就是点对点的无线模拟信号传输装置,通过无线信号发射器和无线信号接收器代替了有线信号传输导线,由于不需要编写程序,只需要连接好电源,发射端连接输入信号,接收端连接显示仪表,所以操作非常简便。

DTD110FB由一个无线发射模块和一个无线接收模块组成,发射端DTD110FB-T模块直接连接压力变送器的4~20mA标准输出信号,接收端DTD110FB-R模块输出端子与智能单回路测控仪的电流信号输入端子连接。

2. 调试纪实:

刘工接好信号线,给设备通电后,发射端电流信号正常,但是接收端显示数据总是与发射端对应不上,偶尔还会出现接收端信号灯不闪烁,无信号的现象。达泰技术电话指导确认接线都没有问题,但是就是工作不正常。还好工期还有几天,正好遇上周末,我们建议刘工把设备和显示仪表快递到西安,第二天周六收到后,我们立即进行连接测试,确实是这种现象。

显示仪表是南通秦城仪表生产的C90智能单回路测控仪,通过仔细阅读仪表设置说明,对照刘工设置的参数,原来是仪表显示量程的上限设置的不是20mA,所以显示的数据就不正确。这个问题虽然解决了,但是接收端无信号的问题我们没有发现啊,我们还是有点担心,与刘工电话沟通后他让我们把全套设备立即快递到苏州,顺丰的速度就是快,第二天周日刘工就收到了,仪表显示正常了,他非常高兴。

此情无计可消除,才下眉头,却上心头,刘工说无信号的问题又出现了。奇怪了,我们经过仔细测试信号输出正常啊,哦,对了,唯一不同的就是接收端的24V电源不是我们的,我们让刘工换一个24V电源测试一下,经过长时间观察,证明确实是他的电源有问题。这个项目改造很快就完成了,甲方非常满意,所以又安排了几个现场改造,通过解决这次调试中出现的问题,刘工熟悉了无线信号输出的特点,在其他改造项目中调试安装非常顺利。

3. 归纳总结:

为了便于其他用户在模拟量无线信号传输和显示项目中调试顺利,就容易出现的问题归纳如下:

1.      变送器输出信号进入无线发射终端DTD110FB的输入端子AI1,

2.      特别注意两线值变送器的一根信号线与+24V连接,另一根信号线与AI1连接即可。

3.      无线接收端输出4~20mA信号端子IE1与智能测控仪的Pin3相连,AGND与Pin1相连。

4.      C90智能单回路测控仪的电流信号输入量程设置为下限4mA,上限为20mA。

5.      模块电源选用正规厂家生产的开关电源24V、1A。

4. 实施案例:

DTD110F系列无线模拟量传输设备在以下单位先后使用,在马鞍山钢厂已经连续运行6年以上,有些产品是根据用户的特殊要求而定制的。

l   赤峰远联钢厂,DTD110FC-2,DTD110HC双向,2013年

l   大连特钢,8AI,DTD110FC-8,由北京仟亿达配套,2013年实施

l   临沂电厂,4AI,DTD110FC-4,两个车间之间4~20mA信号传输,2013年

l   西安江河电站,4AI,DTD110FC-4,变电站信号传输,2013年

l   青铜峡铝厂,4AI,DTD110FC,由北京合康亿盛变频公司配套,2013年

l   正泰集团瑞安分公司,2AI,DTD110FB,水池液位控制,2010年至今

l   马鞍山钢厂,6AI,DTD110FB,有安徽工业大学订购,2008年开始至今

l   西安联谊橡胶制品厂,2AI,3DI,DTD110FH,硫化工艺过程控制,2007年至今

5. 参考资料

4~20mA无线变送器,无线模拟量传输器,无线模拟量采集器,无线AI

l  【用户的需求就是命令!】

___达泰现实版《把信送给加西亚》纪实

【节选】…⑥周工到现场看到了合康高压变频器,心里更加踏实了。因为就在今年7月他协助北京一家工程公司到内蒙赤峰电厂调试,当时他们采用的也是合康高压变频器控制大功率鼓风机,所以没费多大功夫,三套模拟量无线传输设备就安装好了,无线通信设备通电全部一次性传输成功,看到孙总脸上露出的笑容,周工也忘记了旅途的奔波劳累,为这次送信任务的圆满完成而自豪。

⑦通过从西安乘坐飞机专人完成送“信”任务,当4~20mA的液位信号经过DTD110FC无线传输到1公里外的PLC控制器,这封“信”送到的不仅仅是这6个简单的液位“信号”,既有达泰人秉承的“诚信”,又有达泰产品给用户的“信心”,更有达泰公司的“信念”__用户的需求就是命令!

l  【用户问题】用户在寻找4~20mA无线模拟量信号无线传输器产品时,经常会问到:

1.      模拟量信号远传器只要给个4-20mA的输入信号,就能传输到另外一端吗?

答:是的。用点对点模拟量信号无线传输终端DTD110FC,无线可靠传输距离在3公里范围内均可使用。

2.      水池水位信号远传器只要给个4-20mA的输入信号,就可以传输到另外一端吗?

3.      我主要是有个4-20mA电流信号采集,但现场不具备铺线条件,为一个信号挖个电缆沟太不值得,所以想走无线通讯,咱们有相关产品么?

4.      本来是4-20mA电流信号直接可以接到西门子S7200PLC模拟量输入就可以了,但现场不能铺线施工,中间就得把电流信号采集,通过无线发送,然后另一端接收,再发给S7 -200西门子PLC。

 



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师