分体式电磁流量计现场显示有波动的处理方法? 点击:165 | 回复:0



武汉松野智能仪表

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-05-22 16:42:50
楼主

分体式电磁流量计现场处理方法?

分体式电磁流量计现场显示有波动的处理方法,外形结构有分体的,本体和显示部份可以相距100米.标准的两线制电流4-20 mA输出。测量一般导电率大于20us/cm的介质,安装方便,可以水平安装,也可以垂直安装,或倾斜安装,测量精度高,可达0.5%,广泛用于石油化工、化纤、轻工食品、造纸、制糖、制药、冶炼、给排水、环保、电力、钢铁等工业领域。

a、 电磁流量计 安装位置(管道的最高端)。

b、周围是否干扰(变频器,保证变频器和流量计的电源不是同一个电源;大电机,交叉或重叠,手机发射塔对流量计没有干扰)

c、不满管。

d、非金属管道没有接地

e、.断线。

f、工频干扰

h、上微机影响。

处理办法:

1.如果安装在最高端,可以在入口端安个排气阀,把气体排出;

2.把电源分开重新换个电源;

3.要是非金属管道,则必须配备接地环,以保证 电磁流量计 介质跟壳体充分接触;