1、 FC105是处理模拟量(1~5V、4~20MA等常规信号)输入的功能块,在中,打开Libraries\standard library\
Ti-S7 Converting Blocks\fc105,将其调入OB1中,给各个管脚输入地址其中,管脚的定义如下:
IN---------模拟量模块的输入通道地址,在硬件组态时分配;
HI_LIM---现场信号的最大量程值;
LO_LIM--现场信号的最小量程值;
BIPOLAR—极性设置,如果现场信号为+10V~-10V(有极性信号),则设置为1,
如果现场信号为4MA~20MA(无极性信号);则设置为0;
OUT-------现场信号值(带工程量单位);信号类型是实数,所以要用MD200来存放;
RET_VAL-FC105功能块的故障字,可存放在一个字里面。如:MW50;