西门子plc上载 点击:209 | 回复:2



yqlelectr

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:19
  • 注册:2013年4月29日
发表于:2014-05-12 15:19:03
楼主

一个315-2dp的cpu,两个现场远程i/o站,用profibus  dp通信。请问用什么设备进行程序上载到电脑。比如说:1、是不是用mpi适配器与笔记本 。2、是不是直接把闪存卡拿出来直接读取。3、不用mpi适配器,直接用带九孔串口的笔记本。




yuanle

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 10210回
  • 年度积分:2747
  • 历史总积分:48332
  • 注册:2005年4月22日
发表于:2014-05-12 15:40:21
1楼

1、MPI适配器+PC

2、闪存卡拿出来读取你需要西门子专用读卡器。

3、因为西门子MPI,DP协议不公开,且使用的是RS485标准,PC的串口不支持Rs485.


zhu860423060

  • 精华:5帖
  • 求助:27帖
  • 帖子:272帖 | 3543回
  • 年度积分:302
  • 历史总积分:21193
  • 注册:2011年3月06日
发表于:2014-05-12 16:16:03
2楼

用mpi适配器与笔记本