动力配电柜隔离开关故障,系统不能运行 点击:975 | 回复:5



ne00205

    
  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-10 19:05:03
楼主

昨天生产人员保修设备不能运行,到现场检查三菱PLC三个状态指示灯都不亮。

按照以前经验可能是PLC电源短路,拆掉24V端接线,故障依旧;

检查PLC电源,无AC22OV,检查柜内开关,有一相yu与其他相检测电压AC21OV左右,检测总开关同样;

到动力柜检查发现有隔离开关(400A)一相因接触不良输出电压低,且有焦糊味,因现场急需开机,频繁断开、闭合,检测电压正常后继续使用;

坚持到晚上20:40设备因缺相再次停机待修,隔离开关趴窝了。

今日检查想打开隔离开关,想对内部接触点修磨一下使用,但不知道怎么拆,无处下手。

有朋友拆过吗,指导一下。



楼主最近还看过



研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2014-05-10 20:10:01
1楼

真敢干,发现问题了也不及时解决,这次估计挂了

候鸟在飞

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 460回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:656
  • 注册:2013年11月06日
发表于:2014-05-11 15:43:39
2楼

频繁断开、闭合~~~~~~~~~你们真能唬弄,小心别出事故!

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-11 20:02:16
3楼

发现问题的时候报备件了, 准备更换,备件一直未到货。今日到货就可以更换了,但下午来的备件不是要的型号。

明天有时间拆个暂不使用的更换安装。

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-12 21:08:54
4楼

今天忙其他事未处理,明日有时间更换为250A空气断路器。其他负载未接入,应该可以满足设备载荷。

ne00205

  • 精华:1帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:16帖 | 249回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:853
  • 注册:2008年7月07日
发表于:2014-05-13 21:36:19
5楼

就是这个隔离开关断器组故障,今日备件到货,2人耗时2小时恢复好。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师