plc与变频器通讯 控制字与给定值具体都是怎样与数据块对应的? 点击:475 | 回复:2



轻走云端

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1962
  • 注册:2014年5月09日
发表于:2014-05-10 07:41:22
楼主

控制字与速度/张力给定对应的数据块位置是不是固定的,另外其他几个字的排列顺序是怎么样对应的?




千山独步--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:159帖 | 3098回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:21261
  • 注册:2007年2月02日
发表于:2014-05-10 10:01:03
1楼

控制字与速度给定对应的DB块是基于变频器参数设置的

P554=3100(启停),P571=3111(正转), P572= P3112(反转)  P443=3002(速度)

马嘉华

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:173
  • 注册:2010年4月21日
发表于:2014-05-10 10:13:18
2楼

除了主控制字、主设定值、主状态字、主实际值这两个字意外,其它的都可以通过变频器参数设置。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师