压力变送器/压力传感器常见的故障及解决的办法 点击:128 | 回复:0



catici

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:124帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:62
  • 注册:2013年6月28日
发表于:2014-04-28 13:40:08
楼主

压力变送器/压力传感器在使用中会出现一些常见的故障,这些故障一般都可以自己查看并解决问题,深圳中航电脑提供这些问题与解决方法,供大家参考:

一、变送器与指针式压力表对照偏差大。

压力变送器出现偏差是正常的现象,确认正常的偏差范围即可。


二、加压变送器输出不变化,再加压变送器输出突然变化,泄压变送器零位回不去。

这个情况很有可能是压力传感器密封圈的问题。常见的是由于密封圈规格原因,传感器拧紧之后密封圈被压缩到传感器引压口里面堵塞传感器,加压时压力介质进不去,但在压力大时突然冲开密封圈,压力传感器受到压力而变化。排除这种故障的最佳方法是将传感器卸下,直接察看零位是否正常,若零位正常可更换密封圈再试。


三、微差压变送器安装位置对零位输出的影响。

微差压变送器由于其测量范围很小,变送器中传感元件会影响到微差压变送器的输出。安装时应使变送器的压力敏感件轴向垂直于重力方向,安装固定后调整变送器零位到标准值。


四、压力上去,变送器输也上不去。

此种情况,先应检查压力接口是否漏气或者被堵住,如果确认不是,检查接线方式和检查电源,如电源正常则进行简单加压看输出是否变化,或者察看传感器零位是否有输出,若无变化则传感器已损坏,可能是仪表损坏或者整个系统的其他环节的问题。


五、压力变送器输出信号不稳。

这种故障有可能是压力源的问题。压力源本身是一个不稳定的压力,很有可能是仪表或压力传感器抗干扰能力不强、传感器本身振动很厉害和传感器故障。


若在使用压力变送器/压力传感器时既找不到故障原因也找不到解决的办法,可以按照这上面交的来对照查看



热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师