求助,关于模拟量斜坡函数都问题! 点击:473 | 回复:1



luljun

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 60回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:472
  • 注册:2010年9月08日
发表于:2014-04-22 18:31:03
楼主

现在要用两段模拟量斜坡函数

电机启动后运行电流达到40%的时候运行第一段斜坡函数

电流达到50%都时候运行第二段斜坡函数

现在遇到的问题是在第一段函数与第二段函数切换的时候 启动值只能设置定值,有什么办法能采用第一段函数的最终值,这样两段函数才能连续,系统才能稳定

求指教

我用都是西门子LOGO!的模拟量斜坡函数发生器。

 

 

上图!SF019为条件1,(40%运行电流) 控制SF023斜坡函数发生器从200到400,1步/秒  

             同时SF024斜坡函数发生器从150到400   3步/秒

           当SF020(50%运行电流) 控制SF024斜坡函数发生器到150到800  3步/秒

两个斜坡函数控制一个模拟量输出

  我希望能在条件1到条件2 转换时能做到两个斜坡函数输出的那个模拟量值连续

           

正在下载,请等待……
下载附件需0积分!




anhui235313

  • 精华:0帖
  • 求助:11帖
  • 帖子:24帖 | 459回
  • 年度积分:4
  • 历史总积分:3688
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2014-04-30 13:57:51
1楼

                     谢谢!