我到小区实地看过,人家可比我们聪明,其实是这样的:
水泵组的出口会连接一个大概2个立方的隔膜压力罐,这个压力罐具有保压作用。正常用水,不用说了,PID调节。当到晚上,没有任何用水时,水泵由于需要保持一个最低转速,所以压力就会升高,当压力升高到一个设定值(比正常供水压力稍高一点点),此时水泵即刻全部停机。由于水泵出水管道有逆止阀,又由于楼层管道长,多,所以管道本身就可以保存一定的压力,就像轮胎充气的道理。但,无论如何总会有泄漏,或总有人上个厕所冲个水吧,那么我们认为“管道内压力就会迅速下降”,其实不然,还有个隔膜压力罐呢,压力罐会迅速的释放存贮的水,保持系统压力。
当隔膜压力罐释放完存储的水,还有用水的话,系统压力就会下降,此时就可以再次启动水泵补充压力。
这样一来,当用水量非常小(或无用水时),水泵就会处于间歇运行状态,而这个间歇时间如果无用水的话,1个小时,2个小时也是小意思。
这里顺便说下,不是有些老太太喜欢滴水吗?现在一点用也没有,因为你的管道上安装了一个什么流量阀,当流量小于一个数值时就会完全关闭,只要有水在滴,水表一定的回转。你以为现在的物管都是傻瓜吗?
一般来讲,温度受控的水采用回路供水,如洗眼器供水(eyewasher),生活用热水(domestichotwater),水热系统,水冷系统。而温度不受控的水会用单向供水,如商业大楼的生活用冷水。 不管是回路还是单向,只要系统封闭(虽然由城市供水,但不能回流入城市供水系统),就必须有泄压阀(reliefvalve),和/或压力缓冲罐(pressurecushiontanks)。因为水是不容易压缩的,就用压力缓冲罐来吸收因温度变化而膨胀出来的那部分体积的水。单向生活冷水也会用类似压力缓冲罐来储存一些水,以在压力够而水泵停了的情况下提供些许水以给水泵重新启动并能供水提供缓冲。 对于供水系统能不能停止保压,要看具体应用,如果某个时间段肯定没人要用水,当然可以停,只是在可能有人要用的时候压力要在,只要提前一定时间启动系统就可以做到。