求助台达模拟量怎么编程 点击:11721 | 回复:8



sdo8048

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:67
  • 注册:2012年6月07日
发表于:2014-04-17 15:24:43
楼主

我想知道台达模拟量程序是怎么编的。用FROM吗?我的PLC是   DVP20EX2 。接线是不是直接接 I0 和 VI0 就好了。

最好有实例。




九牧轩

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年2月22日
发表于:2014-04-23 17:13:31
1楼

九牧轩

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 39回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:331
  • 注册:2014年2月22日
发表于:2014-04-23 17:13:36
2楼

弱水三千

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 24回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年5月26日
发表于:2014-09-03 19:58:06
3楼

EX系列直接读取寄存器地址就可以了。电流输入接I0,电压输入接V0

jsyljb

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 1289回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5847
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2014-09-05 09:16:38
4楼

模拟量先要选择通道、模式,然后才能使用读(FROM)、写(TO)指令;需要注意寄存器编号(#n):有些是Read Only(只读)、有些是Read/Write(读/写)。接线要重视“抗干扰”

舞在风中

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 43回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:64
  • 注册:2014年4月12日
发表于:2014-11-15 17:01:33
5楼

PLC本身带模拟量输入输出点的话,直接读取D1056, D1057里面的值,若是扩展模块的话用FORM ,TO指令,台达软件里面有拓展模块设置选项

轻风6699

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 4回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2015年7月17日
发表于:2015-10-19 14:50:32
6楼

DVP28SV呢……怎么做PID调节

群二哥

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:6帖 | 43回
  • 年度积分:21
  • 历史总积分:135
  • 注册:2015年9月01日
发表于:2015-10-21 17:47:41
7楼

谢谢大家!!!!!!!!!!!!!!!!!!

love_sky1

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 160回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:74
  • 注册:2011年10月02日
发表于:2019-06-27 10:56:50
8楼

直接下载DVP20EX2 的手册,里面有实际应用案例


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师