英威腾CHF100A与昆仑通态TCP1062K
英威腾CHF100A参数设定P0.01=2
P0.07=7
PC.00=4:modbus 站地址为4
PC.01=3:9600BPS
PC.02=1:偶校验,8,1
(PC组参数设定只要保证触摸屏和变频器一致即可)
CHF100A modbus RTU地址说明
参数P0.01 =modbus RTU地址0001
参数P1.01 =modbus RTU地址0257
参数P1.11 =modbus RTU地址0267
(P1.11=P1.0B=010B=0267,P2.10=P2.0A=020A=522)然后根据modbus协议要求所有地址
加1处理
小数点之后为十进制