高压室检修实验 点击:371 | 回复:1



迪友

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:44
  • 注册:2010年8月03日
发表于:2014-04-09 22:43:57
楼主

今天重整6KV高压室检修做保护实验,检修的话一般比较简单,就是做预防性实验。首先办理合格票证,准备工具材料:控制箱,变压器,继保之星,接地线,警戒线,原理图纸,定值单,记录本,线盘,直高器,直流控制箱,个人工具,直流双臂电桥,绝缘摇表等等。分工分成三组,一组做保护实验,二组做耐压实验,三组做现场电机变压器实验。保护实验abb综保:普通单机柜.变压器柜.进线后备保护,只有过流.速断.零序。根据定值单直接加过流值和速断值动作,过流取3倍18s,速断0s,按规矩是要做一次动作值,做一次不动作值,但是太麻烦了,我们一般抽查几台做。把继保之星通电接好,电流输出接ct三相,采ZD常开取样节点,实验开始,记得做好记录,不然白干了。零序100a,电流太大,一次绕五圈,加20个电流搞定,0.3s动作。进线差动保护,我还不是很懂,就不说了。过电压保护器摇个绝缘,做一个击穿电压,一般是14kv,进线16kv,做耐压实验一定要注意安全,专人监护。实验前后做好接地放电。电机和变压器一般只做绝缘和直阻测试,注意变压器低压侧中性点一定要断开。整组保护和整组耐压明天再写吧,很久没有用手机写这么多字了,感觉手好累啊,本人水平有限,第一次写,供大家参考。明天拍几张照片上传给大家看看。




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-04-10 09:08:57
1楼

等候楼主图片,顺便弄张试验数据表格出来,可以么?