维修某厂 GE 5.5KW变频器一台,上电就显示CURR FBK LOSS  查看说明书为电流检测传感器反馈故障或者电源供应故障,当时非常纳闷,于是按照说明书介绍的情况,重点监测了传感器,单独给传感器供电,自己给他提供了一定量的电流数,用示波器打了传感器的波形,发现输出波形正常,并未出现畸形波段,排除传感器故障,进一步排查,挨个芯片监测,最终发现一331芯片异常,更换后故障排除,





阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-04-02 08:47:09
1楼

   不错,建议 楼主 到摄影 版块 的 “每日一图” 活动中将你 维修的现场 情况 与 大家一起分享 !