西门子 跳故障 F0003与A0503交替闪烁 点击:252 | 回复:0



青岛英飞凌自动化设备维修中心

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:31帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:86
  • 注册:2014年3月28日
发表于:2014-04-01 09:57:06
楼主

F0003   UnderVoltage – 欠电压  说明书解释

             电源电压(P0210)必须在铭牌标明的允许范围内·           电源不允许出现短时故障或电压降低·           使能动能缓冲(P1240 = 2)  

我们检测时重点检测以下几个方面:1.万用表测试电源电压R/S/T输入电压是否达到额定电压,一般正常应在正负15%左右,应该是正常的。2.检测变频器内部继电器或者可控硅是否导通。如果未有导通检测可控硅及触发电路。3.检测参数200与201是否一致,如果不一致,则芯片数据丢失,需要重新拷贝数据库。