修改S7-300站地址的疑问 点击:215 | 回复:2



纵横军团-小麻籽

    
  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2014-03-28 09:13:24
楼主

公司德国的原装设备,通过CP342与DCS通讯,因为设备调整的原因,需要更改站地址,因为没有源程序,尝试从设备提上程序来,将地址改动后再将硬件组态下回去,问题是只要是这样操作过的设备都出现变频器不能通讯的问题,如果使用源程序修改后也仅下硬件组态则没有问题,请问这是什么原因?

 




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-03-28 10:30:59
1楼

  可能是你上传上来的 变频器 通讯 站点有不全的 信息呀 !

纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2014-03-29 11:05:35
2楼

西门子的大神们,大家都说说呗!      