纵横军团-小麻籽
公司德国的原装设备,通过CP342与DCS通讯,因为设备调整的原因,需要更改站地址,因为没有源程序,尝试从设备提上程序来,将地址改动后再将硬件组态下回去,问题是只要是这样操作过的设备都出现变频器不能通讯的问题,如果使用源程序修改后也仅下硬件组态则没有问题,请问这是什么原因?
阿水--王者之师
可能是你上传上来的 变频器 通讯 站点有不全的 信息呀 !
西门子的大神们,大家都说说呗!