维控HMI在天然气燃烧器上的应用
一、简介
天然气燃烧器的阀门检测:通过此设备检测尽快把天然气燃烧器的阀门调节好。
二、工作原理
三、程序介绍
1、监控画面:此画面是监控快速行程在设定时间内实际走的距离.
2、快速进给设定画面:设定快速进给行程的上下限和运行时间。
3.慢速进给监控画面:监控慢速进给时的运行速与设定时间。
慢速进给设定画面:设定慢速进给速度的上下限和延时时间。
5.显示画面:显示阀门的总行程与关闭时间和快慢速进给的行程与速度,时间。
三、工作要求:通过设定好快慢速进给的运行时间监控快速进给的行程与慢速进给的速度,因此得到一个效果比较好的开启度,是天然气燃烧器点火与燃烧能达到最佳效果。
四、工程设计要点:(1)先确认好时间设定,去监控需要测量的值。
(2)然后确认燃烧器阀门的开启度是否在允许误差范围内。
(3)提高调试的速度。
此设备只是一个简单的测试工具,提高人员的调试速度,也使阀门调节变得简单。