S7-200,S7-300程序调试时如何强制输出点输出?我选中点,点强制图标,也不见输出有反映,如何操作,请各位老大指点一下,感谢
s7-200,s7-300PLC在程序调试过程中,主程序里有程序调用时,输出点是不可以牵制的。输入点可以强制写入的。S7-200PLC,可以使用状态表来强制输出点。s7-300PLC,可以在SIMATIC打开程序编辑界面,在调试工具栏里选择monitor/modify Variables.意识是监视和修改变量表。在这里你可以强制输出点,在编辑界面里可以选择一个点,鼠标右击在选择modify 0或者modify 1这样来改变输入和输出的值。
那时因为你在程序里用到了该点的输出,程序里该点状态为“0”,和强制为“1”发生冲突了。
想解决我一般在程序里在该点输出点前并联一个常通的M点,如M0.1,或并联一个常闭的M点,如M0.0。也就是在程序里让这点接通。如果程序里没用到输出的点则可以直接强制为“1”。