恒压控制器的安装注意事项 点击:102 | 回复:0



sokyo313

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-02-24 15:10:39
楼主

恒压控制器的安装注意事项

恒压控制器的安装注意事项。拥有工作可靠、安装使用方便、性能价格比高、性能稳定以及防爆等级高等众多的特点,所以说如今的防爆型压力变送器在很多工业领域中都得到了应用。那么接下来我们就来了解一下防爆型压力变送器的工作原理及安装注意事项。
  一、恒压控制器的产品特点
1、多种外形结构:标准型、工业型、高温型、精密型、平膜型、空调专用型、清洁平面型、环境净化型等。
2、多种输出方式选择:两线制电流4-20 mA、电压0-5V、1-5V、0-10V、0.5V-4.5V输出。
3、符合防爆要求,并经国家庭防爆电气产品质量监督检验中心发证,证号:CNEx12.0429
4、优点:全不锈钢结构、或铸铝外壳、体积小巧、重量轻、安装方便、接线简单、实用性强。采用计算机补偿技术、精度高、温漂小、军用IC变送电路、抗干扰能力强。广泛应用于燃气调 压设备,汽车行业,液压设备,水处理系统,环保节能,压缩压等行业。
  二、防爆型恒压控制器的安装注意事项
1、恒压控制器,在安装时必须符合防爆规定。
2、被测介质不允许结冰,否则将损伤传感元件隔离膜片,导致变送器损坏。
3、应尽量安装在温度梯度和湿度变化小,无冲击和振动的地方。
  上述的内容就是防爆型压力变送器的工作原理及安装注意事项,如今的压力变送器可以分为:标准型、工业型、高温型、精密型、平膜型、空调专用型、清洁平面型、环境净化型等。


防爆压力传感器,PG1300P防爆平膜压力变送器技术参数
1、常用主要型号(量程自选)
     SY-PG1300P-1MPa-GB  i     输出 4~20mA、带本安防爆
      SY-PG1300PY-1MPa-i        输出 4~20mA、带本安防爆
     平膜型只做标准螺纹M20×1.5 和特殊螺纹 M27×2 两种
2、可选测量量程范围:0 ~ 60MPa
      常用 :  0.25MPa、0.4、0.5、0.6、1.0、1.6、2、2.5、4、
                6、8、10、16、25、32、35、40、50、60MPa
3、信号电流: DC4~20 mA、电压0~5V、1~5V、0~10V
      负载能力:电流型  ≤ 600Ω、   电压型 ≥ 100kΩ
      测量精度:±0.5% F S、高精度±0.25% F S
4、工作电源:DC 24V、  电源电压范围:DC 12V~36V
      温度漂移:零     点、±0.01  %FS / ℃、
                          满量程、±0.02 %FS/℃
      重   复   性:±0.15% FS、回差:±0.15% FS
5、可选隔离防爆型防爆、防爆标志: Ex d ⅡB  T4  Gb
      可选本质安全型防爆、防爆标志: Ex ia ⅡC  T6  Ga
      本安参数:Ui  =   28V DC、Ii   =  93 mA
                          Ci  =   44 nF、     Li  =   0  mH、   Pi  =  0.65W
6、绝缘性能:   ≥  50 MΩ、 DC / AC500V
      因产品传感器外露、注意保护传感器膜片不被损坏!