自耦变压器的运行方式 点击:450 | 回复:0



chinazyhs

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:714帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1782
  • 注册:2011年8月10日
发表于:2014-02-13 10:00:32
楼主

  不同的变压器的运行方式是不同的,自耦变压器当然也有自己的运行方式,那么大家知道自耦变压器的运行方式有几种吗?有五种哦,是不是很多呢?下面仪器仪表世界网的专家来给大家介绍一下自耦变压器的运行方式吧。


  电力系统中常采用三绕组自耦变压器作为联络变压器,以减少投资和运行费用。它有高压、中压和低压3个绕组。通常其高压和中压侧均为110千伏以上的系统。其运行方式有以下5种。


  ①高压侧向中压侧或中压侧向高压侧送电。实线方向为高压侧向中压侧送电,虚线表示中压侧向高压侧送电。因为高中低三个绕组与铁心的相对位置,在制造时与设计有所差异,所以在这种运行方式下,如果中压布置在高低压之间,一般可以传输全部额定容量;如果中压绕组靠铁心布置,则由于漏磁通在结构中会引起较大的附加损耗,其最大传输功率s往往限制在额定容量S1n的70~80%。


  ②高压侧向低压侧或低压侧向高压侧送电。此时功率全部通过磁路传输,其最大传输功率不得超过低压绕组的额定容量S3n。


  ③中压侧向低压侧或低压侧向中压侧送电。这种情况与第 2种运行方式相同。


  ④高压侧同时向中压侧和低压侧或低压侧和中压侧同时向高压侧送电。在这种运行方式下,最大允许的传输功率不得超过自耦变压器高压绕组(即串联绕组)的额定容量。


  ⑤中压侧同时向高压侧和低压侧或高压侧和低压侧同时向中压侧送电。在这种运行方式中,中压绕组(即公共绕组)为原绕组,而其他两个为副绕组。因此,最大传输功率受公共绕组容量的限制。


  以上五种就是自耦变压器的五种运行方式,不同类型的自耦变压器的运行方式不同,大家在操作的过程中要先确定自耦变压器的运行方式。