小小菜鸟、
西门子200有1~10v的真空计信号输入来控制真空泵的启停,这个怎么做啊、、、
急啊!!! 求救!!!
领域
西门子有专门的模拟量转换库指令,调用即可。
这里就有下载:
http://bbs.gongkong.com/d/201307/512448_1.shtml
回复内容:
对: 领域 这里就有下载:http://bbs.gongkong.... 内容的回复!
谢谢了!!! 可是那个怎么用啊! 打不开啊、、、
jpwmg
.。。。。。。。。。
对: jpwmg .。。。。。。。。。 内容的回复!
这三个是什么意思啊、代表什么功能、、、
我下载的这个包里面只有这三个,你有别的包么、、、
给个链接,或者发到我邮箱:617666880@qq.com
谢谢了!!!
淡然神伤
你的信号是怎么采集的、用的是什么模块、?
对: 淡然神伤 你的信号是怎么采集的、用的是什么模块、? 内容的回复!
德国莱宝 真空传感器 直接进PLC
不用模块,
CPU 224xp CN Analog I/O 这个上面自带两个输入输出端子
我刚毕业一年,从来没弄过模拟量的,都不知道怎么下手啊!!!急啊!!!
对: 小小菜鸟、 回复内容:对: 淡然神伤 你的信号是怎么采集的、用的... 内容的回复!
那很简单的、、信号做个开点、有信号时闭则启动真空泵,不用模拟量转换,难道你打算他抽真空抽到多少时就停掉或是启动?
wqcwqc2008
把1-10V信号转换为实际值,有量程变换库。然后将实际值与需要的值进行比较,来启停你的真空泵!