一台PC以太网连接14台PLC 点击:883 | 回复:8



koboman

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年2月04日
发表于:2014-02-04 11:24:58
楼主

目前有14台组装机,每台组装机由一台S7-200控制。现在想用一台PC与这14台PLC连接,在某单位时间(例如1小时)将每台组装机生产的产量取出存储在PC。请问如何连接,如何定时取出每台PLC的数据?




领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-02-04 18:19:15
1楼

需要每一台PLC配备一个以太网通讯模块CP243.

一个CP243-1可同时与最多8个以太网S7控制器通信,即建立8个S7连接。

当CP243-1与电脑连接的时候,需要把他设为服务器。

ye_w

  • 精华:21帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:69帖 | 5217回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:46739
  • 注册:2002年4月17日
发表于:2014-02-04 20:41:13
2楼

楼上的配置太奢侈了。直接使用PPI组网即可。在PC机中使用PPI驱动即可。强烈推荐使用国产的组态软件。

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-02-05 12:54:32
3楼

  没有玩过这样的 14 台 200 PLC 与 PC 机一起通讯的,如每台 PLC 距离不远的话 用 PPI 通讯,将所有数据发送到一台  PLC ,然后这一台与  PC 机通讯

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2014-02-05 16:49:02
4楼

7台PLC通过PPI组网,一共组网2个PPI组网,PPI组网的主机用485转232连接电脑即可.成本自己做DB9接头的话几百块就搞定

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2014-02-05 21:34:41
5楼

楼上们的回复太笼统了吧。。。

如果下层200设备的2个通讯口都被占用了?

BruceLee6348

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:8帖 | 93回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:134
  • 注册:2013年10月15日
发表于:2014-02-07 10:50:21
6楼

中间加一个通讯管理机就可以了。你要是想拓扑简单的话,加我QQ: 1534399930

koboman

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2014年2月04日
发表于:2014-02-07 20:30:41
7楼

PPI组网确实是不错的解决方案,不知道组网间数据传送速度是多大?

xuyao_57

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 42回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:248
  • 注册:2007年4月05日
发表于:2014-02-11 16:04:58
8楼

这个还是涉及很多问题的,你需要读取14台PLC的数据,还需要存储到PC,那还是需要上位软件的,所以也算一套简单的数据存储系统了,当然这个还是有很多方案的,就看哪种适合你,比较经济实用,如果你需要做的话你可以联系我qq:1515325122,我们公司是专门做数据管理的,像你这样的一个要求一般软件加硬件,软件编程估计10~20K RMB左右费用应该就可以了。有问题我们私聊,给你做点费用什么的都可以