西门子触摸屏TP-177B和电脑通讯 点击:5259 | 回复:18



jpwmg

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 09:16:03
楼主

西门子触摸屏TP-177B DP-6和电脑通讯,用USB-MPI通讯电缆,显示通讯超时,以下是屏和电脑的设置。软件是WINCC FLEXIBLE 2008SP4,电脑系统是WINDOWS XPSP3.

通讯电缆


屏的设置图片。

以下是电脑和软件的设置

电脑PC/PG设置

软件的设置


传送显示超时


电缆的驱动是正确,电缆盒200.300通讯都正常,现在就是和屏通讯不上,不知是什么问题,请工控网的高手指教,再次拜谢。





jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 09:34:42
1楼

自己顶一下,这个地址设置0也不能通讯。


银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-22 09:56:56
2楼





楼主现在是什么问题?

1、PLC能下载程序?

2、屏能下载程序?

3、PLC和屏能通信?


jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 10:07:04
3楼

屏和电脑连不上,无法将程序下载到触摸屏。

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-22 10:08:51
4楼

触摸屏的波特率有没有设置过?

重启后设置9600试下呢。

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 10:20:08
5楼

回复内容:

对: 领域 触摸屏的波特率有没有设置过?重启后设置9600试下呢。 内容的回复!


触摸屏的波特率设置的是187.5


纵横军团-小麻籽

  • 精华:23帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:421帖 | 2345回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:12877
  • 注册:2007年5月03日
发表于:2014-01-22 10:36:15
6楼

网上有个西门子触屏通讯教程,下来可以看看,说的很详细。我用自制的232通讯线联过。

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-22 10:51:29
7楼

给你找了手册截图,你看看



jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 11:01:11
8楼

回复内容:

对: 银光人生—华 给你找了手册截图,你看看 内容的回复!


我用的是USB-MPI电缆。订货号是6ES7-972-0CB20-0XA0,使用手册上说,这种电缆是支持下载的



毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2014-01-22 11:12:13
9楼

用PPI模式下载,用485/232转换器也可以,如果版本不同要做OS更新,要用原装PPI电缆,不然不能通过.再不行就是口坏了,

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-22 11:15:05
10楼

                                                       


jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 11:16:17
11楼

回复内容:

对: 毕庆民 用PPI模式下载,用485/232转换器也可以,如果版... 内容的回复!


PPI模式下载,必须用原装的PPI电缆吗,另外USB-PPI电缆的波特率可以达到187.5吗。

毕庆民

  • 精华:21帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:584帖 | 5227回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10489
  • 注册:2005年6月13日
发表于:2014-01-22 11:27:02
12楼

用485/232转换器也可,一头接电脑,一头3,8接屏,做OS更新我用不是原装的没做通,USB-PPI电缆的波特率可以达到187.5

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-22 11:34:18
13楼

回复内容:

对: 毕庆民 用485/232转换器也可,一头接电脑,一头3,8接屏... 内容的回复!


我手头只有USB-MPI的电缆。


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-22 22:55:17
14楼

1,不知楼主的 通讯线是插在什么地方与 TP 屏通讯


2,你的这根线不能直接与 TP 屏通讯,只能与 PLC 通讯,然后通过 PLC 再与 屏通讯


2,你的 屏的设置 是 与 PLC 通讯的是正确 的,在 PLC 硬件中组态也一样后再将线连接 PLC 后下载 屏 TP 的程序就 OK ,注意 波特率

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-23 00:36:03
15楼

你这根线不对哦。这根是和PLC通讯的,触摸屏是USB转232再转485的线。

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-23 16:57:13
16楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师 1,不知楼主的 通讯线是插在什么地方与 TP 屏通讯2... 内容的回复!


这种USB-MPI通讯电缆不能直接与TP-177B屏通讯吗,我是直接把通讯电缆插入触摸屏,没有经过PLC,这样通讯簿可以吗?如果经过PLC,与屏通讯,屏的设置,电脑PC/PG口的设置,是选择PPI还是MPI,上面的设置对吗?请指教。

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-23 17:00:08
17楼

回复内容:

对: 江湖走走--原创军团 你这根线不对哦。这根是和PLC通讯的,触摸屏是USB转... 内容的回复!


要什么样的通讯电缆,才能和这块屏通讯,电缆的详细订货号请告知一下。手册上说这种电缆是可以和TP-177B通讯的。

jpwmg

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:8帖 | 426回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:657
  • 注册:2011年11月19日
发表于:2014-01-23 17:21:52
18楼

回复内容:

对: 阿水--王者之师 1,不知楼主的 通讯线是插在什么地方与 TP 屏通讯2... 内容的回复!


请阿水--王者之师,在指导一下,下面是手册上的截图,