一、压力变送器
1.压力和负压的取压装置,因安装在流束的直线方向管道上,不得安装在管道的弯曲、拐角、死角和束流呈漩涡等足以使静压头失真的地方。
2.安装压力或负压的取压装置时,因与流束垂直,取压管不应伸入流体管道或设备的内部,取压口应具有圆滑的外缘,而不应有锐边的存在,连续用导管和配件应整齐切割,并去掉毛刺。
3.在水平和倾斜管道上安装取压管的位置应当是流体为气体时,在管道的上部。
流体为液体时,在管道下半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或在管道中心线上。
流体为蒸汽时,在管道上半部于水平中心线成0-450的夹角范围内或在管道中心线上。
4.所有取压装置必须装有一次门,一次门应靠近取压装置。
5.连接引压脉冲管道的水平段应保持一定坡度,倾斜的方向要能保证排出空气或凝结水。管道坡度要求,压力脉冲管路不小于1:100。压力脉冲管路在压力计处应装排污阀,以便冲洗管路和排除空气。
6.引压脉冲管道在安装前应进行吹扫,保证管内清洁畅通,管线上的阀门应在安装前进行严密性试验,管路敷设完毕后,再次进行严密性试验。开车前应将引压脉冲管路内装满水(注意灌水时极不允许气泡灌入而影响测量)。
7.智能变送器安置,请参见随机变送器安置使用说明书。
二、温度变送器
1.感温元件应安置在能代表被测介质温度的地方,感温元件不应安置在阀门、弯头及设备死角附近。感温元件宜倾斜安置,其倾斜方向应使感温端迎向流体。
2.在直径为76mm以下的管道上安装感热元件时,应采用扩大管的方法。
3.为拆卸方便和防止污物掉入温度计内,在水平管道上安装铂电阻温度计时,一般为水平或稍向下倾斜装设。
4.铂电阻温度计的感温部分应安装在管道中心处,温度末端超过管道中心的距离为50-70mm。
三、电磁流量计
1.安装位置的环境条件(温度、湿度、电磁场等)必须符合说明书要求。
2.直管段长度。根据流量计所在管道的情况,必须保证必要的直管长度,一般上游管道保持10D以上直管段,下游保持3D-4D。D为管道直径。
3.化学添加剂的加入会影响液体电导率,不应在仪表上游注入,如必须在上游注入则必须保持足够容积的反应器或直管段,使流经流量计的液体电导率已处于稳定状态。
4.安装方式:无论水平、垂直、倾斜安装均必须保证仪表测量管中始终充满液体且无气泡存在(参见仪表说明书)。对于含有固体颗粒或浆液建议垂直安装,流向由下向上。电极所在平面必须与地面平行。
5.接地
A.流量传感器的工作接地是保证基准电位与被测体相同,而液位电位又应与地电位相同。电磁流量计配有接地环,其作用是通过与液体接触,建立液体接地。根据流量计所在管道材料的不同,正确采用接地连接方式。工作接地应坚持“单点接地”原则。(参见“化工自动化及仪表“电磁流量计的接地措施”一文)接地电阻应≤100欧姆。
B.屏蔽接地。从流量转换器输出至二次仪表DCS系统的信号电缆,其屏蔽层接地在控制室一侧,通过接地汇流排接地。
6.合理的工艺规程及正确的操作。防止在生产过程中产生的气泡流经电磁流量计。