PLC与MCGS触摸屏间的通讯 点击:499 | 回复:3



wangsea2006

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:272
  • 注册:2011年2月09日
发表于:2014-01-16 14:57:25
楼主

西门子S7-300PLC和MCGS的触摸屏进行通讯,需要触摸屏显示PLC的各个数据,PLC和触摸屏的程序应该怎么写,硬件连接怎么连?




银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2014-01-16 16:01:21
1楼

通信方面:

    mcgs触摸屏跟s7300通讯,需要MPI适配器。mcgs软件自带s7300MPI驱动,按照驱动帮助文档设置参数,很容易通讯的。

    参数设置可以参考:http://bbs.gongkong.com/d/201101/362323_1.shtml

数据显示:

   只要PLC要显示的地址和屏中显示框地址一致;格式一致;就行;


阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-17 09:21:50
2楼

 

   PLC和触摸屏的程序应该怎么写,硬件连接怎么连?  

1,PLC 的程序你是按现场设备工艺来写的,这个 屏的程序是你要显示和控制的什么,都做在画面上就行


2,硬件连接 屏连接 s7300通讯需要MPI适配器转换或是以太网连接

 


wangsea2006

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 18回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:272
  • 注册:2011年2月09日
发表于:2014-01-17 15:47:06
3楼

回复内容:

对: 银光人生—华  通信方面:    mcgs触摸屏跟s7300通讯,需要... 内容的回复!


 MCGS的显示数据需要和PLC的采集端口还是输出端口相匹配?