扩散硅压力变送器的选型 点击:209 | 回复:0



sokyo313

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:532帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1406
  • 注册:2013年6月18日
发表于:2014-01-16 14:09:54
楼主

扩散硅压力变送器的选型

现在由于社会工业化的发展,很多的行业开始逐渐采用了电子式的压力计,在这里我们称之为压力变送器(压力传感器),并广泛的应用于各种工业自控的环境中,其中涉及到水利水电、铁路交通、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶等众多领域。

 当然压力变送器根据其结构分为标准型、工业型、高温型、平模型、紧密型、清洁平面型和环境净化型。

 PG通用系列压力传感器主要特点

1 标准型外形结构、通用、经济实用

2 全不锈钢、体积小、安全方便、接线简单,根据需要电流输出可选配数字显示图

3 可选本质安全防爆、防爆标志:ExiaⅡCT6Ga 标准型不能选择隔离防爆功能、隔爆需要选工业型。

工作原理              

当压力直接作用在测量膜片的表面,使膜片产生微小的形变,测量膜片上的高精度电路将这个微小的形变变换成为与压力成正比的高度线性、与激励电压也成正比的电压信号,然后采用专用芯片将这个电压信号转换为工业标准的4-2OmA电流信号或者1-5V电压信号。

由于测量膜片采用标准话集成电路,内部包含线性及温度补偿电路,所以可以做到高精度和高稳定性,变送电路采用专用的两线制芯片,可以保证输出两线制4-2OmA电流信号,方便现场接线。

安装压力传感器、变送器要注意的事项有哪些?

1不能用螺丝刀等尖锐物去捅压力变送器的引压孔!不然会捅破传感器的波纹膜片、硅油外漏、直接毁坏传感器。

2 安装和拆卸变送器时一定要用扳手!不能用手去拧。

3 压力变送器每年必须进行一次检验。合格方可使用

4 隔爆型产品外壳必须可靠接大地。

一、 扩散硅压力变送器,PG1300压力传感器技术参数
1、电源电压:直流:10-30VDC(常用24V)
2、螺纹接口:M20*1.5,M16*1.5,M14*1.5,G1/2,G1/4,ZG1/4,1/4-18NPT(英制螺纹),
3、输出方式:二线制电流输出4-20mA ,三线制电压输出0-5V,1-5V,0-10V,0.5-4.5V,
4、接线方式:标准电缆输出、航空插头输出,赫斯曼接线头输出
5、多种结构:标准型、工业型、高温型、精密型、平膜型、空调专用型、清洁平面型、环境净化型等。
6、量程范围:从-100KPa-0-200MPa任意选择,最小量程可做0~300Pa。
7、常用量程:0.25、0.4、0.5、0.6、1.0、1.6、2.0、2.5、4、6、10、16、25、32、40、50、60MPa
8、结构形式:全不锈钢结构、或铸铝外壳、体积小巧、重量轻、安装方便、接线简单、实用性强。
9、测量精度:高精度可达±0.25%FS;常用精度±0.5%FS
10、温度漂移:零点±0.01 %FS / ℃、或满量程 ±0.02 %FS/℃(温度补偿0-70度)
11、使用环境:-30~85度,相对湿度:5% ~ 95% RH (25℃时)
12、介质温度:-20~70度,
13、通讯方式:RS485通讯,MODBUS协议格式(可选)
14、显示方式:LCD液晶显示(可选)
15、负载能力:电流型≤600Ω,电压型≥100KΩ。
16、重复性:±0.15% FS
17、回差:±0.15% FS
18、过载压力:150%、即额定压力量程的1.5 倍
19、大气压力:86kPa ~ 106 kPa
20、绝缘性能:≥50 MΩ、 AC / DC 500V
21、防护等级:IP65