A540报EUT 点击:332 | 回复:2



hexjj

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:23帖 | 80回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:215
  • 注册:2006年6月12日
发表于:2014-01-15 11:57:07
楼主

请问A540-11KW通对相380的电会报EUVT吗?




haohaoxue2010

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:11帖 | 95回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:260
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2014-02-19 08:54:23
1楼

这是直流母线低压报警,检查检测电路

三菱主驱板专修

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 387回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:1266
  • 注册:2012年11月06日
发表于:2014-04-15 01:57:24
2楼

答:正常的机器,不会报警EUUT.常见的是驱动板有故障了。偶尔主板也会有。