要求:不许用输入输出电抗器,不许接地,控制线路必须与大功率变频器在一个控制柜内布线。疑问:加磁环有效果吗?怎么加?(变频器功率:37KW,2台)
设备是30米长的长龙型设备,每隔500MM有两个计米器。
楼主最近还看过
王者之师--丰李
直流电抗器
零序互感器
噪音滤波器
研讨会宣传员_3259
加磁环,效果不明显;
用在控制回路防止影响控制回路还是可以的,但是最好在一个磁环上反向绕制。
另外变频器最好单独分配一个隔间,与控制回路分开(其实也是屏蔽作用)
青雨
调整载波也是有点效果的。
回复内容:
对: 青雨 调整载波也是有点效果的。 内容的回复!
是的,载波从8K,调到1.5K效果很明显,但是不能完全消除
万高电机
加电抗器
加电抗器
加电抗器
三垦维修中心
在不增加成本的基础上,最快捷的办法是调低载波频率,但是过低的载波频率会使开关管的损耗增加,温度上升,电机的噪音增加,因在调试中自己摸索最佳的载波频率,使干扰降到最小,如果有兴趣可以加我的QQ:626345848,联系
ww19830217
电源质量要好,可以对电源增加谐波和功率因素处理设备,提高电源利用率,减少谐波对设备的损害。
第五纪冰川
接地都不允许????
看来只有把所有计米器都改光纤连接了。
要不就把变频器移动到30米后,单独靠近电机安装。