各位师傅好!

        一台 英威腾G9 11kw的变频器 主板坏掉了,现在手头有一台闲置的 G9 2.2kw的变频器 想用2.2kw变频器主板代换 11kw的主板 现在 开机就显示 容量设置错误 !恳请哪位师傅指点 修改该变频器容量的方法或者是 该机的超级密码等 !  ( 该机B-01 电机额定输出电流 不可修改!)不甚感谢!




阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2014-01-11 16:59:15
1楼

    G9 2.2kw的变频器 想用2.2kw变频器主板代换 11kw的主板 ??


这个不安全的,小马拉大车会出事的

weiweirao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2012年7月03日
发表于:2014-01-11 16:59:22
2楼

7-10=30A

B-01=30A

weiweirao

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:5帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:51
  • 注册:2012年7月03日
发表于:2014-01-11 17:09:39
3楼

只换主板没事,只要能用,IGBT还是11KW的。带得起。就是检测电流参数要设置好,不然会报过电流。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-12 22:49:38
4楼

这个机子没拆过,国产品牌有些变频器上面有个功率插件--可以插拔的,可以拆到新机子上去使用,你拍新旧照片上来瞧瞧?