柱塞泵的变频器故障求分析 点击:200 | 回复:2



雪童

    
  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年12月29日
发表于:2014-01-01 10:07:07
楼主

我厂有一台五柱塞的高压注水泵,变频器设定运行压力是16兆帕,电动机是一台380V、6级200KW的,现在的故障情况时,启动没有任何问题,就是压力升至设定值后,变频器在下限频率附近运行一段时间(大概三个多小时)后,变频器会出现过负载的报警而停机,变频器是富士G11的,调高目标压力值不能解决问题,启备用泵也是此情况,不知道是什么问题引起的,另外我想请问一下,像这种泵属于什么性质的负载?是恒转矩的还是别的什么?哪位接触过柱塞泵的大大帮忙指教一下吧!




江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-01-01 10:12:01
1楼

貌似需要提高低速情况下的负载转矩,看看参数里面有这个设定没有,调整下转矩。

雪童

  • 精华:1帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年12月29日
发表于:2014-01-01 10:21:45
2楼

我看转矩提升这一项的设置是0.0,也就是自动提升。