触摸屏上面读取的数据和PLC程序上面显示的不一样 点击:1842 | 回复:4



rubycody

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:128
  • 注册:2013年12月28日
发表于:2013-12-31 20:46:07
楼主

        我用的是台达DOP-B10E615的,软件是RSLogix 5000,cpu是ab的1769-L30ER。触摸屏上面读取的数据结果跟PLC上面的数据差距很大,请问各位大侠,这都是些什么原因引起的?




乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-12-31 22:31:20
1楼

1、数据格式不对,例如PLC内部是BIN格式,触摸屏是BCD格式;

2、变量大小不匹配,例如PLC是双字节数据,触摸屏是字;

3、变量匹配错误;

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2014-01-01 13:30:27
2楼

引用 乖乖小笨熊 的回复内容: 1、数据格式不对,例如PLC内部是BIN格式,触摸屏是... 


 

领域

  • 精华:8帖
  • 求助:80帖
  • 帖子:481帖 | 3926回
  • 年度积分:915
  • 历史总积分:140763
  • 注册:2008年2月29日
发表于:2014-01-01 19:12:04
3楼

数据格式不对                

小清水

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:4
  • 注册:2014年1月10日
发表于:2014-01-10 15:52:59
4楼

选用威纶通触摸屏呗,技术支持服务到位