中央空调清洗:
一、风管清洗
1、检测机器人对风管内部进行检测录像;
2、吸尘器吸风管与风管上的吸尘开口连接;
3、拆下支风管上的出风口及回风口进行清洗消毒后吹干;
4、用清洗机器人对风管进行清洗,.
5、检测清洗效果,检测机器人进入管道内进行检测,确认清洁后录象。
6、安装出风口及回风口,安装活门并关闭,填写记录。我公司自检完成后将清洗前及清洗后录像交给甲方作为验收依据。
二、空调机组清洗
空调机组有很多种,简单来说就是向风管中提供干净(过滤功能)、新鲜(加入新风)、具有一定温度(加热或制冷)、一定湿度(加湿或除湿)的空气,通过风管和出风口送到指定的地方。
空调机组一般包括过滤器、风机、表冷器(冷却或加热的盘管及翅片)、加湿或除湿器、新风补充装置等。
空调机组的清洗就是把这几部分和空调箱内壁、积水盘清洗干净,然后进行消毒。
1、清洗空调机组应该在回风管道清洗完毕之后进行,关闭送、回风管上的风阀。
2、取出回风段上的空气过滤器,在水房用水清洗干净,晾干或吹干。
3、用吸水吸尘器把机组回风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷吹,操作时应防止盘管翅片折弯、变形,一边喷吹一边用吸尘器收集灰尘。
4、在灰尘收集完毕后,用水冲洗四壁和换热盘管,污水通过排水管排于机房地漏。冲洗干净后,再用压缩空气吹干。
5、在机组送风段,因为有电机和接线盒,所以禁止用水直接冲洗。先用遮盖物把风机和线盒包裹严实,防止进水。用吸尘器把送风段内换热盘管及箱体四壁上的灰尘吸干净,对换热盘管里层间隙内的灰尘,用压缩空气喷出。
6、取下包裹风机及接线盒的塑料袋,检查风机和接线盒是否进水,否则要及时处理。
7、空调机组全部清洗完之后,检查箱体内有无遗留东西,在确保一切正常后,合上电源开关,运行空调机组,并填写《清扫验收单》等相关表格文件。
三、风机盘管清洗
风机盘管就是把冷水变成冷气的设备。
清洗流程:
清洗前记录——停机——清洗过滤网——清洗翅片——清洗(检查)叶轮——清洗(检查)电机——清洗水盘——安装过滤网——机组运行。
四、冷却塔清洗
1、用高压清洗枪对填料、风扇、洒水器塔身四周冲洗洗,最后冲洗塔盘、出水过滤网及水槽。
2、打开系统最低点排污阀进行放水排污,打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,直至排污阀出清水为止。
3、从冷却塔投加杀菌灭藻剂,启动水泵进行杀菌,循环清洗16-24小时后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水为止。
4、给塔中投加打除垢剂,打开补水阀给冷却水系统加水,循环清洗16-24小时后,检测水中钙离子的浓度变化,从而判断除垢效果。除垢完成后,再次打开冷却塔快速补水阀进行快速补水,打开系统最低点排污阀进行循环放水排污,直至排污阀出清水为止。
5、在塔中投加预膜液(缓蚀阻垢剂),开泵循环1-2天,对管壁进行钝化处理。
6、将冷却塔四周的地面清洗干净。