遇到的事太奇怪了 点击:210 | 回复:10



王一焦

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:13
  • 注册:2013年12月20日
发表于:2013-12-20 23:10:07
楼主

   各位大虾,帮我解个惑。今天校验一个测量液位的差压变送器时,遇到一个奇怪的事,台账上仪表的测量范围是0——-10KPa,校验时在不打压时电流信号是20mA,往出抽气时电流不变化,往进打气时电流随着变化,并且线性不错,直到10KPa时电流变为4mA。这是怎么一回事呢?




liujian5118-PLC技术军团

  • 精华:2帖
  • 求助:8帖
  • 帖子:31帖 | 3109回
  • 年度积分:199
  • 历史总积分:19924
  • 注册:2009年3月25日
发表于:2013-12-20 23:42:52
1楼

是不是可以设定线性关系的观感器.就是线性系数刚好负的

zmy527326309

  • 精华:0帖
  • 求助:16帖
  • 帖子:35帖 | 367回
  • 年度积分:75
  • 历史总积分:6241
  • 注册:2012年8月28日
发表于:2013-12-21 04:43:19
2楼

这个你仔细分析下就可以了 20ma对应的是0kpa   4ma对应的是10kpa  很明显是高压侧和低压侧接反了;你的量程极限是0KPA,真空模式下,压力肯定始终保持为0MP

 

zhxl198808——工控人生

  • 精华:5帖
  • 求助:10帖
  • 帖子:46帖 | 3915回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:22216
  • 注册:2008年9月06日
发表于:2013-12-21 08:17:29
3楼

引用 zmy527326309 的回复内容: 这个你仔细分析下就可以了 20ma对应的是0kpa  ...



王者之师-普渡众生

  • 精华:2帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:47帖 | 6717回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:21131
  • 注册:2006年1月05日
发表于:2013-12-21 11:37:30
4楼

引用 zmy527326309 的回复内容: 这个你仔细分析下就可以了 20ma对应的是0kpa  ... 


 

PLC酷客

  • [版主]
  • 精华:9帖
  • 求助:31帖
  • 帖子:1460帖 | 7990回
  • 年度积分:457
  • 历史总积分:59176
  • 注册:2004年7月13日
发表于:2013-12-21 11:39:03
5楼

引用 liujian5118-PLC技术军团 的回复内容: 是不是可以设定线性关系的观感器.就是线性系数刚好负的 


 

苦学

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:28帖 | 1034回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2430
  • 注册:2005年3月13日
发表于:2013-12-21 14:20:06
6楼

你的应该是4-20的传感器 而且极性接反导致

秦君_1

  • 精华:8帖
  • 求助:22帖
  • 帖子:148帖 | 4867回
  • 年度积分:1651
  • 历史总积分:39896
  • 注册:2005年6月28日
发表于:2013-12-21 14:33:23
7楼

差压变送器,压力之间差值本来就有高低、正负之分。

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-12-21 18:01:14
8楼

变送器输入端接反了。                        

风雨人生--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:31帖 | 2656回
  • 年度积分:100
  • 历史总积分:5751
  • 注册:2011年4月24日
发表于:2013-12-21 19:00:45
9楼

引用 苦学 的回复内容: 你的应该是4-20的传感器 而且极性接反导致



阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-12-21 21:34:18
10楼

  是不是极性搞反了, 我们原来有一款超声波的测距的可正反调整的