模拟量采样周期是多久? 点击:1706 | 回复:6



DancyLiu

    
  • 精华:0帖
  • 求助:12帖
  • 帖子:16帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:105
  • 注册:2013年9月14日
发表于:2013-12-19 22:33:55
楼主

模拟量采样周期是多久?




东坡牧羊人

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:16帖 | 1092回
  • 年度积分:32
  • 历史总积分:2061
  • 注册:2008年7月31日
发表于:2013-12-20 08:05:42
1楼

你放在哪个程序块              

银光人生—华

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:5帖 | 13597回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:52877
  • 注册:2007年11月23日
发表于:2013-12-20 08:56:07
2楼

这个和模块本身的硬件有关系;

也和你的程序中处理数据的编程有关系;

老愚者

  • 精华:1帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:9帖 | 2253回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10007
  • 注册:2006年8月20日
发表于:2013-12-20 11:42:35
3楼

这个和你所要采集的本身的模拟量属性有关系

一般来说,小时间惯量的模拟量采用小的采样周期,例如电压电流等的模拟量;  大时间惯量的模拟量采用大的采样周期,例如体积大的加热炉的温度,因为它变化缓慢.

coolmay168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-12-20 21:27:40
4楼

模拟量的采样周期可以自行设定。D8050-D8062分别作用于D8030-D8042。如AD0对应的模拟量输入的采样时间=D8050*PLC的扫描时间,如果D8050=1,则一个PLC扫描周期采样一次,并改变一次D8030中的值。设定范围是1-32767。D8050 的值设定得越大结果数值越稳定。


第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-12-21 17:50:36
5楼

采样时间最大不大于1/10系统响应时间。采样时间越小控制效果越好,实际上1/100就能够有好的效果了。

coolmay168

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:974帖 | 131回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3280
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-12-22 21:06:59
6楼

引用 coolmay168 的回复内容: 模拟量的采样周期可以自行设定。D8050-D8062分...


和程序大小也有关系。