首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页

深业大厦37KW中央空调系统节能改造项目 点击:899 | 回复:50



林間小路

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:148
  • 注册:2013年12月17日
发表于:2013-12-18 12:48:49
楼主

摘要:生活水平的提高带动了中央空调系统的使用,中央空调系统已成为大型公共建筑中不可或缺的设施。而多数中央空调运行的冷却泵和冷冻泵采用供品运行的方式,存在耗电量大、电量余富情况。由于节能空调主要设备是风机水泵,其节能最佳方法就是采用变频器进行调速。本文介绍了合康变频器在深业大厦中央空调系统的节能改造,起到良好的降本增效作用。

关键词:合康变频HID300A系列、中央空调系统、节能改造方案

一、引言

随着生活水平的提高,人们已开始关注生活与工作环境的舒适性。现代大厦物业、宾馆、商场等均设置有中央空调系统,而大多数中央空调运行的冷却泵和冷冻泵都是采用供品运行的方式,难以满足人们对绿色能源的要求。采用变频调速技术不仅能温度维持在所期望的状态,让人感到舒适,可使整个系统工作状态平缓稳定,更重要的是能大大减少碳排放。

二、中央空调水泵变频改造

2.1现场简介:

应用地点:深业大厦

变频器型号:HID300A-T4-37G

系统名称:中压空调冷却泵、冷水泵

跟据现场勘查及设计要求,为保证系统的可靠性、先进性、合理性及操作的方便,冷冻泵及冷却泵变频器均采用温差闭环PID控制,由系统根据负载的变化自动调整变频器运行频率。

2.2现场方案

为保证设备的稳定运行,改造方案都采用一拖一工变频旁路的方案来实施,从而保证设备运行的稳定性。


图1:冷冻泵、冷却泵主回路设计图

A、冷冻水泵控制电路设计

对冷冻水泵电机采用温差控制,在冷冻水管出水管和回水分别安装温度传感器,用专用温度双绞屏蔽线将温度信号传输至温差控制器,温差控制器经过与事先设定的温度值(一般为3-5℃)进行比较计算后,将控制指令以0-10V的电压信号传输到变频器的模拟量输入端,变频器根据信号的大小,实时调节频率的输出,冷冻泵出水和回水温差小于设定温差时,变频器输出频率无级下调;冷冻泵出水和回水温差大于设定温差时,变频器的输出频率无级上调。以满足大厦温度处于设定的温度值,提高大厦的舒适度,控制原理如下图3所示。


图2:冷冻水泵控制方案图

B、冷却水泵控制电路设计

本方案对冷却水泵采取温差控制,变频方式下冷却水泵电机的频率是由安装在冷却水系统出水和回水主管上的温度传感器检测冷却水出水温度和回水温度,再经由温差控制器计算温差并与设定的温差(一般为3-5℃)比较来控制变频器的频率,采用正向控制方式即:冷却水进水与出水温差大,说明冷冻机负荷大,需冷却水带走的热量大,变频器的输出频率无级上调,加大冷却水的循环量;反之温差小,则说明,冷冻机负荷小,需带走的热量小,变频器输出频率无级下调,减小冷却水的循环量,以节约电能,控制原理如下图4所示。


图3:冷却水泵控制方案图

2.3现场方案实施


图4:现场方案实施

四、现场改造完成后

1、电机实现软起动:电流从OA到额定电流变化,减小了大电流对电机的冲击;

2、减少机械磨损:电机软起动转速从0开始缓慢升速,可以有效减少水泵或风机的机械磨损;

3、使用寿命长:变频器是高性能的电力电子设备,具有较强的电机保护功能,能延长系统的各部件使用寿命;

4、舒适感好:使室温维持恒定,让人感到舒适;

5、减少噪声:经过改造后,可以使系统具有较高的可靠性,减少了环境噪音,减少了维修维护工作量。

6、性价比高:节能效果显著,改造成本不高,性价比高。





空中飞猪

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年12月19日
发表于:2013-12-19 15:17:16
1楼

中央空调节能改造现在是比较火,看好这个行业的未来前景。

儿郎的梦想

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 31回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:31
  • 注册:2013年5月09日
发表于:2013-12-19 15:35:38
2楼

这改造成本也不低啊!

liujinhuanguang

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 3回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2
  • 注册:2013年12月02日
发表于:2013-12-19 16:52:42
3楼

安装中央空调就是为了舒适的办公环境,所以改造后的舒适度很重要。

无以名状的快乐与悲伤

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2013-12-19 16:55:34
4楼

声音怎么样 大吗》》 成本是不是比一般的要高很多啊  谁用过出来讲讲撒

安静的嘟着嘴

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:5
  • 注册:2013年11月26日
发表于:2013-12-19 17:10:52
5楼

谢谢楼主 发了这么多实地操作的图  很明了  最喜欢这种帖子

拉里伯德

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年12月20日
发表于:2013-12-20 09:44:33
6楼

中央空调在建筑总能耗里占大头,能耗大概占了近50%,所以节能改造刻不容缓。

小弦切切如私语

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年12月21日
发表于:2013-12-21 10:46:29
7楼

中央空调节能确实是一个大工程,就目前来讲能耗浪费太大了。

织田信秀

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年12月22日
发表于:2013-12-22 08:52:04
8楼

现在好多楼宇中央空调都开始进行改造了,节能减排利国利民。

打破本杰明

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:6
  • 注册:2013年12月23日
发表于:2013-12-23 09:40:02
9楼

中央空调节能确实是好事,但我们单位空调不热冻的贼死这是不是就过分了?

忠义--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:23帖 | 823回
  • 年度积分:2
  • 历史总积分:2023
  • 注册:2009年5月12日
发表于:2013-12-23 20:24:35
10楼

中央空调节能改造现在是比较火,看好这个行业的未来前景。

排骨炖豆角

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年8月19日
发表于:2013-12-24 09:22:01
11楼

未来是一个方向,做一套系统还是可以的

梦在深巷

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:9帖 | 122回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:313
  • 注册:2013年11月14日
发表于:2014-01-02 09:13:22
12楼

哇塞,国产变频这么牛掰?太神了哈哈哈


工控小FANS

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:3帖 | 48回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:76
  • 注册:2013年5月09日
发表于:2014-01-16 13:22:43
13楼

这个对公司应该非常不错,中央空调是出了名的耗电,这样能节省很大一笔费用了

大米吃面

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:4帖 | 54回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:115
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2014-01-16 13:47:16
14楼

看完全部资料,觉得很不错,我们公司会考虑考虑的

白色的海岸

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 34回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:33
  • 注册:2013年5月09日
发表于:2014-01-16 13:50:41
15楼

成本会不会很高?这个有计算过吗?真的能达到节能的效果吗?

inofzhou

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:29
  • 注册:2011年6月16日
发表于:2014-01-20 17:26:19
16楼

我想问一下,保证了温度如何保证压力呢?

d66211

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 30回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:38
  • 注册:2013年4月11日
发表于:2014-01-22 17:01:51
17楼

感觉这个深业大厦的项目很老旧了啊。不过从侧面也可以看出这个项目还是很成功的  


mir工程机械

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 17回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:15
  • 注册:2013年5月14日
发表于:2014-01-22 17:10:20
18楼

现在国家主抓建筑节能,中央空调节能改造就离不开变频器,看好未来这个行业的前景。  


aoxiangtianxia

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:2帖 | 20回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25
  • 注册:2013年4月02日
发表于:2014-01-23 10:15:25
19楼

中央空调节能确实是好事,但我们单位空调不热冻的贼死这是不是就过分了?  


凉小凉

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 32回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:26
  • 注册:2013年8月01日
发表于:2014-01-23 10:29:20
20楼

中央空调系统合康做的还行,有点在国内一统天下的感觉了,争取明年在行业内争取新的辉煌~


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师
    首页 上一页 1 2 3 下一页 尾页