请问4-20mA HART输出可否直接用于AD转换? 点击:885 | 回复:2



s3387224

    
  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:2帖 | 1回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:11
  • 注册:2013年8月22日
发表于:2013-12-13 16:54:50
楼主

如题,传感器为4-20mA HART输出,请问是否可以直接了解到ET200或者AS-Interface现场模拟量模块?叠加的调制信号是否会造成干扰从而影响精度?因为我们用不到HART信号,但传感器只有4-20mA HART输出,所以产生了这个问题,请有经验的前辈多多指教!




研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-12-13 19:43:42
1楼

4~20mA本身就是模拟信号,可以直接接入PLC的AD模块输入端。

wyb2866255---王者之师

  • 精华:57帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:148帖 | 2872回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:31450
  • 注册:2010年7月01日
发表于:2013-12-13 19:56:12
2楼

  4~20mA电流信号是不能直接接AD模块的输入端的。应为一般的AD模块的输入端输入信号是0~10V的电压信号,如AD模块的±输入端并接500欧电阻,当输入4~20mA电流信号时,AD模块的±输入端的输入电压为:2~10V, 而不是0~10V的输入电压,这样经AD转换器转换的数字量就少了0~2V间的数字量。

 采用下图可实现将 4~20mA电流信号转换为0~10V的电压信号:


  由于AD模块的输入阻抗非常大(几兆欧以上)当输入电流=4mA时,其电流全部流经R1,使R1电压=2.5V, 由于R1下端电位=-2.5V,故使输入+的对地电压=0V。当20mA 流经R1,使R1电压=12.5V, 由于R1下端电位=-2.5V,故使输入+的对地电压=10V。故实现将输入 4~20mA电流信号转换为0~10V的电压信号给AD模块的输入端。


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师