请教关于三菱PLC 控制伺服 点击:466 | 回复:2



零落旅途人

    
  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-12-07 19:08:37
楼主

我给了K10000到D8146,Dmov k10000 d8146 ,但是当频率给到5000的时候伺服电机就不转了

还有一个问题,我想控制伺服电机间歇运转,并且每次停止时还要反冲一下,这样写有问题吗?








零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-12-07 19:27:00
1楼


我往D202写40000的时候电机就不转了

零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-12-09 22:39:37
2楼

问题自己解决了,第一个在设备上顺利实现了功能,第二个应该是电子齿轮比设大了