各位高手们,我这里有一台ABB变频器,ACS530 11KW的,偶尔会没有任何报警记录停机,实在是让我头头疼,测电流,电机参数都是正常的,也不知道什么故障
原创军团--恒温区奋斗
没有任何报警故障记录的,说明不是变频器内部故障,检查下外部模拟量输入信号和启停线路吧。
回复内容:
对: 原创军团--恒温区奋斗 没有任何报警故障记录的,说明不是变频器内部故障,检查下... 内容的回复!
谢谢,我也觉得是外部控制的问题,变频器是DCS系统控制启停的,我怀疑是误操作了
王者之师——梁真
是用外部端子启动吗?看看端子接的开关,接触是否好
lkl845645510
检查一下控制继电器,查查控制电压。
幽默一丁钿
在DCS上控制,与ABB相连的所有因素都要查.我就遇见过.如连锁等等.
王者之师--月棠清摇
应该是变频器的外部启动信号问题
aw314825868
将变频器设置在本地控制,如果故障消除,则变频器是好的,反之则是变频器有问题!