5号
和利时MACSV系统的服务器最近做清灰维护关机再开机后,发现操作画面上的模拟量点的点趋势自服务器再次开机时间之前全部消失(全部都是一条直线),但是查那个趋势点定位几天前的都可以查到,就是看不到关机时间前后的,服务器重新下装,来回切换都不解决问题,求前辈解释
服务器重启后报这个错误没问题吧
联中
服务器记录着历史曲线,当服务器关机停了后,自然这段时间的历史曲线不能记录了。
Q&A
简单得到数据,需要探究来源呀
meilidianzhi
.................3....