     已经好几年没有关注亚控了,这么几年一直在用WINCC,CITECT,再倒回来看看国产的组太软件发展情况,发现亚控还在做?而且发现国产组太与国外组太最大的区别是国外软件一般只支持标准协议比如MODBUS,DP,OPC,TCP/IP,和一些知名PLC,对具体仪表,板卡支持很少..国产软件除了这些标准协议外还支持很多仪表板卡驱动.这里我又提到10年前的志美称重仪表CB920X驱动.这个仪表不支持标准协议,只有指令式收发命令方式通讯.

    如果用其他组太软件需要仪表支持MODBUS协议或DP 或TCP/IP,只能用托力多的IND各系列.,试了下最新Z组太王6.55的最新驱动,发现SET命令执行后,启动生产命令还是执行不了,想请驱动人员来解释下,需要满足哪些必备条件才能启动生产.谢谢.

  希望你们既然开发这么多仪表,板卡驱动,应该确保可以真正使用,说明手册能够再详细点.,