空压机变频启动不起来 点击:4164 | 回复:8



翻滚的石头

    
  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2013-11-19 15:07:48
楼主

空压机通过PLC输出一个4-20ma的信号到ACS510给定频率信号,变频器设置成标准宏,启动正常,压力上升,压力到达设定值后,给定信号频率降为设定最小值20HZ,但是输出频率维持在4HZ运行,压力下降后,信号又送过来监测到给定频率50HZ,但是输出频率还是维持在4HZ,怎么都不会升了,大神们帮我解答下,本人刚接触这个,不太懂。




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-11-19 20:21:46
1楼

这个遇到过,频率给定信号没有过去

你可以检测一下PLC输出信号

 

或者频率上下限没设定正确

乖乖小笨熊

  • 精华:2帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1200帖 | 11283回
  • 年度积分:2326
  • 历史总积分:62523
  • 注册:2006年8月05日
发表于:2013-11-19 20:57:41
2楼

问题:该信号的确送达变频器??

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-19 21:38:37
3楼

1,你先要确认的  PLC 的模拟量 信号 的确送达变频器??


2,你是多大功率 的 空压机,长时间运行在 4HZ ? 这个可能有难度,如是一般三相异步电机改造的可能会发热烧坏的


3,建议你的空压机要空载起动,然后最好达到压力后,螺杆空压机会关闭进气口而空载运行,但是如何你设成一直变频 4HZ 运行可能会因负载变大电机线圈烧坏

welfare87

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:44帖 | 2827回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:25853
  • 注册:2009年2月20日
发表于:2013-11-19 22:39:50
4楼

PLC输出的电流信号可在变频器中监视一下,到底是多少mA

 

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-11-19 23:33:02
5楼
检查模拟量通道的参数设定吧,你是pid控制,需要设置两个通道的算法的。

翻滚的石头

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2013-11-20 16:58:48
6楼

用电流表监测信号电流,确实没问题。监控给定频率也是反映了信号电流的大小。刚开机一切正常,只是到达压力点的时候保压过程没有,频率直接降到4HZ,然后信号电流不再起作用了。正常是到达压力点开始保压,维持在30HZ左右,如果没用用气一段时间,直接停机降为0HZ,气压降至下限点的时候,变频器开始启动。控制都是PLC控制,变频器只是取一个给定信号和启动信号。

翻滚的石头

  • 精华:0帖
  • 求助:4帖
  • 帖子:5帖 | 11回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2013年11月19日
发表于:2013-11-20 17:00:40
7楼

回复内容:

对: 翻滚的石头 用电流表监测信号电流,确实没问题。监控给定频率也是反映... 内容的回复!


第二次启动的时候,给定信号有了,20MA的电流能监测到,并且监控给定频率也是50HZ,启动信号也正常,但是变频器还是维持在4HZ运行。

yl952

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 98回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:7671
  • 注册:2009年4月23日
发表于:2013-11-22 10:57:11
8楼

在确定PLC输出有4-20mA信号后,看看变频器AI通道设置对不对