电源信号问题 点击:152 | 回复:4



小裴的职业生涯

    
  • 精华:0帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:7帖 | 15回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:30
  • 注册:2013年10月06日
发表于:2013-11-05 18:40:30
楼主

大家好,

     今天我去维修设备发现主屏幕显示“电源信号异常”,是三相五线制的,

                   请大家帮我分析分析问题出现在那个环节?




王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2013-11-05 19:25:07
1楼

什么设备还能监视电源信号,应该不是说进线电源异常吧

研讨会宣传员_3259

  • [版主]
  • 精华:3帖
  • 求助:110帖
  • 帖子:1927帖 | 14403回
  • 年度积分:102
  • 历史总积分:64749
  • 注册:2020年3月27日
发表于:2013-11-05 22:23:26
2楼

电源空开带报警接点,估计是跳闸了。

王者之师—竹叶三

  • [版主]
  • 精华:7帖
  • 求助:21帖
  • 帖子:1141帖 | 3349回
  • 年度积分:198
  • 历史总积分:58069
  • 注册:2009年7月21日
发表于:2013-11-06 08:04:18
3楼

赞同2楼的说法。估计是这样。

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2013-11-06 08:27:22
4楼

好多断路器带有辅助触电和失压保护的,假如屏幕正常显示,可能是辅助触电返回的信号异常。