CS3000 ID number 点击:342 | 回复:1



yc2088929

    
  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 2回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2010年8月16日
发表于:2013-11-05 17:52:57
楼主

我们这里组态是CS3000,前几天出了问题,然后我把操作员站的系统拷贝到有问题的机器,现在显示ID 相同,我想在哪里改呢?




happy_ouy

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 14回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:10
  • 注册:2012年3月18日
发表于:2013-12-02 20:45:48
1楼

Start > All Programs > Honeywell Experion PKS > System Management >, ConfigurationUtility.

选择操作站GUS** 进去 修改为对应的GUS** 确定,然后重启LCP4装载起来就好了。