  plc输出回路中需要设置保险丝吗?大家讨论一下吧




ccy2991551

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:112
  • 注册:2010年9月22日
发表于:2013-11-05 17:23:29
1楼

如果负载电流大于额定电流的三分之一,应该考虑加装过流保护装置。

王者之师——梁真

  • 精华:2帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:8帖 | 591回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2570
  • 注册:2012年7月06日
发表于:2013-11-05 19:24:06
2楼

还没见过这样设计的    

邵-王者之师

  • 精华:1帖
  • 求助:39帖
  • 帖子:81帖 | 861回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:2844
  • 注册:2011年3月24日
发表于:2013-11-05 19:28:43
3楼

PLC输出已经和内部隔离,如果不放心再用继电器隔离

用保险至今未见过。

一般强电才有保险,比如断路器,热保,电流检测等等

阿水--王者之师

  • 精华:25帖
  • 求助:348帖
  • 帖子:1617帖 | 22281回
  • 年度积分:37
  • 历史总积分:98482
  • 注册:2007年3月22日
发表于:2013-11-05 20:09:04
4楼

 输出需不需要 设保险丝,看你的输出回路中的功率大小,如太大的输出控制一般中间继电器外加控制电源保护

Mr袁--王者之师

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:32帖 | 1147回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3881
  • 注册:2011年10月26日
发表于:2013-11-06 09:44:49
5楼

这个主要看你输出回路是什么类型的,有继电器输出的,有晶体管输出的。继电器输出只要你的电流不超过触点电流都没事的啊。晶体管也是。当然你怕烧的话 那你就加

非凡2013

  • 精华:0帖
  • 求助:54帖
  • 帖子:64帖 | 350回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:1036
  • 注册:2013年6月17日
发表于:2013-11-06 10:55:54
6楼

   哦  我用的时候一直没有加过   今天看资料偶尔看到这句话了就问问大家的意见

芳季

  • [版主]
  • 精华:5帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:86帖 | 5336回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:20165
  • 注册:2003年1月31日
发表于:2013-11-06 12:50:30
7楼

晶体管输出的就免了。加了也没用,晶体管先烧了保险丝还没烧。

继电器的,要慎重考虑,某一个或者一路断电后,在程序不知情的情况下继续动作,会不会产生更大的后果。如果后果更严重,例如一个东西没有收回来就被另外一个东西压烂了的时候,你宁可跳闸跳总闸,大家一起停了,算了。

第五纪冰川

  • 精华:3帖
  • 求助:5帖
  • 帖子:37帖 | 4224回
  • 年度积分:3
  • 历史总积分:12263
  • 注册:2005年2月18日
发表于:2013-11-06 15:01:39
8楼

会的,晶体管和继电器都会使用的。

晶体管输出的只要保险选择得合适,是能够有效的保护晶体管的。

最大的问题其实来自现场,也许维护人员根本就不按你设计的规格装保险,设计1A,给你整个5A,设计5A各你整个10A。还有保护晶体管的快熔保险是比较贵的,20几元钱一个,用户更本不会预备这种保险。