sbkkan
西门子S7-200虽然属于小型PLC,但是只要编写好程序,任然可以像S7-300一样进行模块化编程,由于受到定时器是全局资源的限制,在编写子程序的时候往往会比较麻烦,为了解决这个问题,我专门编写一个子程序在重复调用子程序时使用,这样不会受到因子程序使用全局资源的限制,而且可以直接生产库,在需要使用的时候,直接调用自己的库指令使用,就像使用西门子指令一样方便。
一根小木头
顶顶顶。。。。。。。。。。。。。。。
顶顶顶。。。。。。。。。。
领域
灵活运用,赞一个
linck
平凡的小卓越
灵活运用,赞一个 ,楼主很厉害啊
阿水--王者之师
灵活运用,赞一个 ,楼主很厉害啊,下来学习
吴亚洲AA
学习学习
,多谢楼主分享
小小付
引用 平凡的小卓越 的回复内容: 灵活运用,赞一个 ,楼主很厉害啊
王者之师军团---ascent522
学习一下,多谢楼主分享……
zhangguozhou
多谢楼主分享
控网之友
学习一下,多多分享了
zxy155076636
yaowanning
很好 值得鉴赏
芳季
先回一个,稍后看到程序了,再讨论讨论……
chp673698612
,稍后看到程序了,再讨论讨论…
作为一个忠实的观众,我想说说我的建议。
1.请在第一个网络最后写上复位输出和有条件结束子程序。没事的时候不要再扫描后面的网络了。
2.有一个比较指令可否想办法改成not触点,可以免去执行时间较长的比较触点。
3.最好使用32位计时。可能32位之后程序的执行时间的延长,比我上面两个争取到的都不够补。
引用 领域 的回复内容: 灵活运用,赞一个
回复内容:
对: 芳季 作为一个忠实的观众,我想说说我的建议。1.请在第一个网... 内容的回复!
非常中肯的意见,特别是第一点在写子程序的时候,我往往忽视掉,这个确实非常有用,在后面程序长而且重复调用子程序时影响太大了。我本来一直是打酱油的,看到一个“德国人编写的机器人程序”特有兴趣,下载要15积分。可我口袋没钱,只好来赚点积分,谢谢指教。
winter938