某单位安装了6台恒压供水装置,变频器使用ABB ACS510,外接专用的恒压供水控制器。现在设备已投入运行,但发现其中有4台变频器经常出现F001(过流)。已做过试验,无论外部如何用水水泵工作电流都在额定电流之内。
变频器出现f001后断电源,重启后又能正常工作,增泵、退泵都正常。
查看故障时参数如下:故障时转速1160rpm、故障时频率20hz、故障时电压602v、故障时电流0.4A、故障时转矩7.5%。
其他几台在故障时电压显示分别为571.6v、566v、557.8v
实测下午3点左右供电三相电压408v。
故障判断:1、会否是晚间电压升高导致内部电压过高报警,如果是这样为何不显示过压报警。
2、控制器增泵动作:一台变频器工作到50hz后,脱开电机,接入工频,是否在这个过程会出现过流。观察过变频器的显示,当断开负载的接触器时,变频器显示0hz.
感觉这是一个奇怪的报警。请指点。现在设置了故障重恢复功能。运行效果待定。