ABB ACS510变频器奇怪的过流报警,显示(F001) 点击:31399 | 回复:20



杲大胜

    
  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2013-10-24 06:28:46
楼主
求助帖10分-未结帖

   某单位安装了6台恒压供水装置,变频器使用ABB ACS510,外接专用的恒压供水控制器。现在设备已投入运行,但发现其中有4台变频器经常出现F001(过流)。已做过试验,无论外部如何用水水泵工作电流都在额定电流之内。

   变频器出现f001后断电源,重启后又能正常工作,增泵、退泵都正常。


   查看故障时参数如下:故障时转速1160rpm、故障时频率20hz、故障时电压602v、故障时电流0.4A、故障时转矩7.5%。

其他几台在故障时电压显示分别为571.6v、566v、557.8v


实测下午3点左右供电三相电压408v。


故障判断:1、会否是晚间电压升高导致内部电压过高报警,如果是这样为何不显示过压报警。

         2、控制器增泵动作:一台变频器工作到50hz后,脱开电机,接入工频,是否在这个过程会出现过流。观察过变频器的显示,当断开负载的接触器时,变频器显示0hz.


感觉这是一个奇怪的报警。请指点。现在设置了故障重恢复功能。运行效果待定。




王者之师--丰李

  • [版主]
  • 精华:4帖
  • 求助:36帖
  • 帖子:953帖 | 4429回
  • 年度积分:31
  • 历史总积分:75678
  • 注册:2012年7月18日
发表于:2013-10-24 08:49:54
1楼

是不是加速时间、减速时间过短造成的?

你可以设置的长一点

杲大胜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2013-10-24 10:40:40
2楼

加速时间5s,减速时间3s.平时能正常工作。不知什么时候就会报警。

w343833594

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 12回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:111
  • 注册:2013年10月09日
发表于:2013-10-24 13:32:26
3楼

是不是电机负载突变或驱动器功率选小了?

杲大胜

  • 精华:0帖
  • 求助:3帖
  • 帖子:9帖 | 26回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:137
  • 注册:2011年9月08日
发表于:2013-10-24 15:11:22
4楼

功率是对应的,其中一台变频器1.1kw 配0.75kw水泵也报警。

hniajj

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 52回
  • 年度积分:1
  • 历史总积分:363
  • 注册:2012年1月07日
发表于:2013-11-06 18:19:28
5楼

1、可以把加减速时间调整一下,加大点,起动电流过大。    

2、变频器用的时间是否过长环境不太好,积尘较多,误报警。

qidave

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:5帖 | 57回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:97
  • 注册:2008年7月17日
发表于:2013-12-10 14:58:38
6楼

把减速和加速的时间适当的延长一点

yaomailinxi

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 47回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:98
  • 注册:2013年12月09日
发表于:2013-12-10 19:17:08
7楼

故障电流为0.4A,分本就不大啊,不应该显示大电流啊,确实是个奇怪的问题啊

零落旅途人

  • 精华:0帖
  • 求助:6帖
  • 帖子:7帖 | 39回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:59
  • 注册:2012年7月25日
发表于:2013-12-10 21:56:00
8楼

你观察下变频器的显示电流稳不稳定,有可能互感器出问题了

北极星的电力

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 161回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:50
  • 注册:2014年1月04日
发表于:2014-01-06 15:01:09
9楼

1、可以把加减速时间调整一下,加大点,起动电流过大。    

2、变频器用的时间是否过长环境不太好,积尘较多,误报警。


bd8co

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 44回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:53
  • 注册:2013年11月17日
发表于:2014-01-06 16:54:51
10楼

你把故障频率设置打开了


zhaoweizw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 7回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:37
  • 注册:2009年7月26日
发表于:2014-01-27 18:24:12
11楼

可以检查一下变频器到电机的电缆线,特别是接地线重新检查一下或者重新接一下。

老板123

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 76回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:80
  • 注册:2011年9月11日
发表于:2014-02-10 15:38:29
12楼

把2202设置为9s,2203设置为11s,如还报f001,就检查控制柜的热继电器,那地方容易出故障

馒头拍扁了吃

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 21回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:68
  • 注册:2014年1月16日
发表于:2014-02-26 20:15:13
13楼

是不是控制器切换继电器的时间太短

weiwei111xhw

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 8回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:3
  • 注册:2009年10月12日
发表于:2014-02-27 14:24:11
14楼

我年前也碰到这种问题!困惑了好长时间,没办法!只能使用故障自复位解决!昨天再次碰到这个问题!只能猜测有哪几种原因。希望须与楼主交流。QQ935349256

hjiklt

  • 精华:0帖
  • 求助:2帖
  • 帖子:2帖 | 5回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2013年10月17日
发表于:2014-03-27 16:01:37
15楼

是否用了交流接触器?切换时是否变频器先停,接触器后停?

江湖走走--原创军团

  • [版主]
  • 精华:30帖
  • 求助:7帖
  • 帖子:836帖 | 7833回
  • 年度积分:193
  • 历史总积分:46108
  • 注册:2001年2月15日
发表于:2014-03-30 23:45:03
16楼

引用 hjiklt 的回复内容: 是否用了交流接触器?切换时是否变频器先停,接触器后停? 


 切换工频的时候必须这样做,否则是会出现过流!

zliang343808

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 107回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:16
  • 注册:2014年6月10日
发表于:2014-06-13 15:31:03
17楼

我就是做恒压供水这一块的,出现这样子的问题主要是以下这几个问题会造成:

1):变频器工作的环境温度过高,

2):加,减速时间过短,

3:变频切工频时,没有做好措施,应该先把变频运行断掉,同时再把变频器输出的接触器断掉,再切到工频去

zqwx

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 18回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:494
  • 注册:2015年10月17日
发表于:2017-07-11 00:29:29
18楼

学习学习了。。。。。。。

yaojun1971

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 121回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:0
  • 注册:1900年1月01日
发表于:2019-03-10 09:19:46
19楼

谢谢老师学习学习,赞一个!

山东三润科技

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:3帖 | 130回
  • 年度积分:23
  • 历史总积分:1020
  • 注册:2016年3月07日
发表于:2019-09-30 20:33:37
20楼

把故障复位的过流禁止改为允许!复位次数5次!


热门招聘
相关主题

官方公众号

智造工程师