工厂停电时,UPS会给控制系统提供电源,若UPS无法供电或者供电不足会怎样 点击:285 | 回复:4



穆恩亮

    
  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:1帖 | 0回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:7
  • 注册:2013年10月23日
发表于:2013-10-23 11:25:45
楼主

各位专业的大神们一般大家都知道,工厂停电时,UPS立即切换会给控制系统提供电源,维持控制系统上位机对现场测量参数的监控或者控制倘若UPS无法进行切换供电或者供电一段时间市电不来,也没柴油机发电,此时上位机的数据会丢失么,还是出现其它的状况碰到此类问题,我们是先安全退出控制系统还是怎么办,有么有大神碰到过类似的情况我工作五年多,每次停电的时候,UPS都能切换,倘若哪次我们进行UPS维护,切断了市电,而且UPS也无法供电的话,那此时我们的上位机数据是不是会丢掉或者系统会瘫痪的?

 




apli2013

  • 精华:0帖
  • 求助:1帖
  • 帖子:1帖 | 6回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:9
  • 注册:2013年11月07日
发表于:2014-02-06 14:52:23
1楼

利用UPS是为了防止出现安全事故,停电后,有时间人为操作关键点。一般上位机数据都是在硬盘中  不会丢失 ,只是停电期间不会有数据存储。

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:0帖 | 9回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:8
  • 注册:2005年5月30日
发表于:2014-04-27 15:28:21
2楼

在UPS没电之前赶紧抢修啊

goodwin

  • 精华:0帖
  • 求助:0帖
  • 帖子:6帖 | 33回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:884
  • 注册:2007年5月06日
发表于:2014-04-28 20:44:09
3楼

UPS也可以实现双机联机热备;或者电气配电柜一段、二段分别供给2台UPS,由两台UPS给DCS冗余电源和冗余辅助电源供电。我2007年曾在丙烯酸装置有应用案例。

平常心心常平

  • [版主]
  • 精华:36帖
  • 求助:17帖
  • 帖子:958帖 | 3831回
  • 年度积分:0
  • 历史总积分:24794
  • 注册:2002年3月24日
发表于:2014-04-28 21:15:44
4楼

引用 goodwin 的回复内容: UPS也可以实现双机联机热备;或者电气配电柜一段、二段...